: Падает давление на котле Аристон класс 24 фф : pavel96 28 December 2013, 09:20:39 Котел Арсистон класс 24 фф установлен в доме площадь 180 кв м, 2 зимы отоплял без перебоев,недавно резко упало давление с 1.5 до 0 при этом потек кратковременно кран подачи отопления на 2 этаж. Проверил давление в РБ (слил котел)-на манометре 0. Накачал насосом до 1.4 (по паспорту).Следующий день давление опять также неожиданно упало,но кран подачи на 2 этаж не потек.Добавил давление и где за 1 - 2 сек давление резко подскачило до 1.5. На следующий день включил горячую воду- в котле че то шелкнуло и давление опять резко упало в ноль.Проверил снова давление в РБ- там 1.4 как и было.При всем при этом подтекал кран обратки под котлом,заменил, накачал давление в системе 1.5, через часов 12 опять упало давление.Снова открыл подпитку и добавил за 1-2 сек!!! до1.5 -пока не падало,все работает,но! пока на улице около -5гр.В чем может быть причина,может кто нибудь подскажет!(отопление радиаторами алюминиевыми,трубы полипропилен,под кипсокартоном,подтеков не видно)
: Re: Падает давление на котле Аристон класс 24 фф : X-TAZ 28 December 2013, 11:15:54 Спускаем воздух в бачке до 1 атм. И надеемся что где-то в стенах и в полу не текут соединения труб. Потомушо соединения бывают вот такие как на фото...
(http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=76157&mode=view/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0989.jpg) И приходится портить красоту ремонта! (http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=76158&mode=view/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0991.jpg) : Re: Падает давление на котле Аристон класс 24 фф : MC-Anvil 28 December 2013, 14:47:06 Жесть!!! Это ж сколько мозгов надо, чтоб замуровывать МП-соединения!
Давление газа в мембранном баке, при заполнении системы, должно равняться давлению системы. И все же посмотрите инструкцию: http://mnk-rus.com/d/132048/d/katalog_oborudovanie_flamco.pdf или http://www.e-reflex.ru/reflex/files/catalogue/434.pdf : Re: Падает давление на котле Аристон класс 24 фф : 11Therion11 05 January 2014, 00:20:16 1. Давление в баке должно быть равно давлению системы!!! Макс давление такого бака 3 бара
2. Вв слили котел!!! А Бак???? Что вы качали??? Если в баке давление 0 : Re: Падает давление на котле Аристон класс 24 фф : 11Therion11 05 January 2014, 00:27:36 1. Давление в баке должно быть равно давлению системы!!! Макс давление такого бака 3 бара
2. Вы слили котел!!! А Бак???? Что вы качали??? Если в баке давление 0 то он заполнен водой и чтобы ее слить нужно как минимум отключить подключение бака к котлу. и только после того как слили воду с бака, в неподключенном состоянии накачивать бак, иначе толку от него 0. Тут главное не давление в баке, а его объем заполненный воздухом рабочего давления. 3. То что потекли радиаторы может быть следствием скачка давления в системе из за неисправного бака, а вода все уходит через подрывной клапан при повышении давления выше 3. Потом котел остывает и вы видете 0 в системе или давление ниже того что вы подпитали. : Re: Падает давление на котле Аристон класс 24 фф : Girgo 05 January 2014, 22:17:46 Какое давление в СО?
Из предохранительного клапана не течет? Есть мысль что проблема в расширетельном баке - не делает свое дело. |