Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : Differ 19 November 2013, 00:25:16



: Проблема с догревом бака STSOl 400.2 L от газового котла
: Differ 19 November 2013, 00:25:16
Помогите умным советом. Первый раз поставил бивалентный бак данного производителя на 400 литров. На нижний теплообменник подключил 60 вакуумных трубок, все отлично... в первый же солнечный день (сегодня) бак нагрелся до 40 градусов по верхнему и нижнему датчику (с учетом работы рециркуляции). Считаю не плохо как для осеннего Киевского дня... 
Столкнулся с проблемой догрева газовым котлом Протерм порядка 40 кВт через распределительную гребенку. Площадь верхнего теплообменника 1,05 м2, указаная мощность 27 кВт, циркуляционный насос вило 25/7 (до этого был 25/4). Проблема в том, что нагревается очень медленно и маленький обьем воды.... За 5 минут открытого крана при среднем протоке температура упала на 10 градусов, повторно нагревалась длительное время, хотя подача с котла была 65-80 град. Выше 60 нагреть так и не смог...
Смутило расположение верхнего теплообменника, расстояние между подачей и обраткой максимум 40 см, при этом у нижнего все 70 - 80 см.
В чем может быть проблема, выручайте советом. 


: Re: Проблема с догревом бака STSOl 400.2 L от газового котла
: MC-Anvil 19 November 2013, 11:54:46
Видится недостача теплоносителя.
А есть чертеж бака? И еще сопротивление ТО по пласпорту какое? И что ещё подключено на этот насос?


: Re: Проблема с догревом бака STSOl 400.2 L от газового котла
: Differ 20 November 2013, 00:51:29
Видится недостача теплоносителя.
До замены бака стоял насос 25/4, я тоже думал недостаточный расход (наблюдалась подача гаряченная, обратка на 10-15 град. холоднее), заменил на 25/7 проток значительно увеличился, это стало заметно по гарячей обратке.
Чертежа нет, и в интернете его не нашел. Сопротивление на лейбе бака не указано, только площадь 1,05 м2, мощность 27 кВт и обьем 7 литров.
И что ещё подключено на этот насос?
Насос тянет тепло с распределительной гребенки, растояние до бака 2 метра. Через верний теплообменник еще предусмотрен сброс по перегреву на бассейн (пока он перекрыт и не влияет на работу), поетому в контуре догрева стоит соленоедный нормально закрытый клапан 1 дюйм который открывается с включением насоса. Монтажники поставили клапан после насоса. Может ли это хоть как то влиять? Хотя по гарячей обратке, протока более чем достаточно.

И еще, растояние между патрубками теплообменика порядка 40 см, прогревается очень мало воды. Рециркуляция врезается между теплообменником (а не по средине бака как у других производителей), если я опущу рециркуляцию ниже это как то повлияет на количество прогреваемой воды за счет перемешивания?

Даже если припустить что мощность теплообменника маленькая, то все равно не понятно почему вода не прогревалась выше 60 градусов при длительной подачи с котла 80 град.? А при открытии крана стремительно падала......
п.с. у меня есть фото лейбы, но я его не могу приложить, поэтому заливаю на файлообменник http://us.ua/1279889/
 


: Re: Проблема с догревом бака STSOl 400.2 L от газового котла
: MC-Anvil 21 November 2013, 11:28:45
Насос 25/7 работает полностью на загрузку верхнего ТО бака, верно?
Сами схематически можете изобразить бак и расположение ТО и подключений в нем? Ну и что куда подключено заодно.


: Re: Проблема с догревом бака STSOl 400.2 L от газового котла
: MC-Anvil 21 November 2013, 12:39:09
Если бак запитан снизу, то такая ситуация, как у вас, вполне возможна.


: Re: Проблема с догревом бака STSOl 400.2 L от газового котла
: Leykin 25 November 2013, 14:15:16
Если всё что изложено выше таковым и является, то скорее всего проблема в качестве бака. У меня такое тоже было на комбинированном баке "дражице"


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.