: работа радиаторной системы отопления : Leykin 27 June 2013, 09:23:22 Господа, предлагаю обсудить, на мой взгляд, актуальную тему.
Модернизация систем отопления с применением двух (или нескольких) источников тепла с разной температурой (например твердотопливный котёл и тепловой насос) Собственно вопрос, как увязать оборудование? : Re: работа радиаторной системы отопления : MC-Anvil 27 June 2013, 13:44:33 Через теплоаккумулятор, он же буфер.
: Re: работа радиаторной системы отопления : Leykin 27 June 2013, 17:17:07 А с цого місця з подробицями.... Система отопления - старая и не будет меняться (пока , во всяком случае).
Т.е. зимой её нужно (в холодную пятидневку) заливать теплоносителем с температурой 80/60 ГРАДУСОВ..... А тепловолй насос работает с тем-рой... 55/45. : Re: работа радиаторной системы отопления : MC-Anvil 27 June 2013, 17:54:16 Какие подробности нужны? Емкость буфера будет зависеть не только от температурного графика но и от мощности источника тепла (берем по наибольшему источнику).
: Re: работа радиаторной системы отопления : Leykin 04 July 2013, 14:31:02 а можно схемку принципиальную?... самую принципиальную?
: Re: работа радиаторной системы отопления : MC-Anvil 07 July 2013, 21:18:02 (http://nvsk.net/upload/medialibrary/353/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%207.jpg)
: Re: работа радиаторной системы отопления : Leykin 08 July 2013, 13:58:03 То есть два источника поставлены в параллель. Смысл в буфере какой? Допустим у меня не твердотоп, а тепловой насос и электрокотёл. Зачем там байпасы? Логика смесительного вентиля (поз. 7).
Меня в целом интересует именно переходной режим. Условно говоря - на улице +2, и работает тепловой насос, система справляется.... потом похолодало (резко упало до -12) и уже надо включать теплоноситель на высокую температуру... как это будет выглядеть? Просто котёл включить, а тепловой насос - выключить? : Re: работа радиаторной системы отопления : MC-Anvil 08 July 2013, 18:17:08 Буфер, во-первых, нужен будет для получения ГВС, во-вторых, необходим для плавного регулирования температуры теплоносителя. Байпас - это байпас: вышел из строя один насос - запустился второй, а клапан - 7 - это не смесительный, а разделительныйй, т.е. отсекает теплоноситель по малому кругу по команде от термостата.
Свободнопрограммируемый конроллер (хотя, если порыться хорошенько, то наверняка в некоторые уже вшита эта схема) в купе с датчиками наружного воздуха Вам поможет переключать источники тепла между собой. А можно и руками, по старинке ;D : Re: работа радиаторной системы отопления : Leykin 09 July 2013, 09:03:17 Спасибо зап исчерпывающий ответ. Собственно я и весь этот "сыр-бор" затеял, чтоб убедиться - нельзя включать источники с разной температурой последовательно.
(Как это предлагают некоторые "корифеи" от сантехники). Жаль, конечно, что людей зашло сюда крайне мало, но ... а, что собственно "но" я так и не придумал. :) : Re: работа радиаторной системы отопления : MC-Anvil 10 July 2013, 08:07:58 Что? Серьёзно есть "корифеи", которые подключают твердотоп и теплосос последовательно?
: Re: работа радиаторной системы отопления : Leykin 25 July 2013, 08:39:39 электрокотёл... да ещё и через теплообменник....с подмесом....дать "адресок"? :)
: Re: работа радиаторной системы отопления : MC-Anvil 25 July 2013, 08:52:42 Не. Спасибо. Нервы дороже ;D и денег жалко.
|