Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : X-TAZ 23 May 2013, 23:21:16



: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 23 May 2013, 23:21:16
Вчера начала наблюдаться странная ситуация, которой до этого небыло.... На фото жёлтой стрелкой обозначен насос, гоняющий котловую воду через теплообменник. Так вот на нём начались гидроудары при работе на 2 и 3 скоростях. На 1 скорости работает без ударов. Котельная стояла несколько часов с низким давлением воды...После подпитки запускаем а там идут гидроудары... Единственный вариант почему гидроудары  - это воздух в подающем трубопроводе (пробка воздушная)... но проверка автовоздушников показала, что воздуха нету... Так от чего ж ещё могут быть гидроудары???? Такое чувство что насосу на всасе не хватает воды...если на 2 и 3 скоростях на выходе из насоса прикрывать краник, то гидроудары исчезают. Странно как-то...никто не сталкивался?
(http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=62727&mode=view/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0047.jpg)


: Re: Гидроудары при работе насоса
: MC-Anvil 24 May 2013, 09:40:45
Сталкивался. Это часто наблюдается в открытых системах и связанно с кавитационным режимом работы насосов.
Если есть возможность замерять давление до и после насоса, то напишите пожалуйста показания.
А вприецепе, проблема решается, если запитать систему на более высокое давление.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 24 May 2013, 12:24:10
Ну у нас система закрытая и давление стоит то, при котором везде все насосы работают и этот насос раньше работал. стоит 1,2-1,5 бар обычно. Пробовал я давать и больше. Давал 1,6 бар, насос включаем - после насоса 1,8-1,9 , а до насоса аж на котлах замеряется - 1,4-1,5 примерно. Стандартная ситуация для такого насоса.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: MC-Anvil 24 May 2013, 12:54:58
Кавитационные повреждения локализуются и усиливаются со временем, поэтому и появился стук со временем. Что-то с перепадом давления не так. Есть методики расчета кавитационного режима. Там зависимость именно от соотношения давлений на всасе и подаче. Но с расчетами не помогу.
Такое чувство что насосу на всасе не хватает воды...если на 2 и 3 скоростях на выходе из насоса прикрывать краник, то гидроудары исчезают.
Это как раз подтверждение: по-сути таким действием вы уменьшаете скорость потока и тем самым повышаете давление на всасе и выходе насоса
Если есть возможность, то попробуйте перевести систему на более высокое давление.

ЗЫ: Как-то странно насос этот выглядит: электрическая коробка на A 110/180XM при установке на вертикальный трубопровод должна быть сбоку (перекрутили? Для чего?).


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 24 May 2013, 13:11:16
Перекрутить коробку на насосе можно всегда для удобства. Или для красоты! Это на работу насоса не влияет . Ну давление да можем повысить. Попробуем.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: MC-Anvil 24 May 2013, 17:53:33
Нда. Красота -страшная сила  :)
Жду ответ по результатам после повышения давления.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 28 May 2013, 00:34:49
Меня тут  токошо посетила мысля... предположение исходя из недавно наблюдавшегося явления... Вобщем я предполагаю, что всему виной расширительный бак!!!! А точнее низкое давление воздуха в нём. Странное явление в другой топочной я недавно наблюдал - там стрелки манометров прыгали вверх вниз резко...постоянно...пока я не проверил бак и не подкачал его! Вобщем остаётся только проверить и устранить. Всего лишь подкачать расширительный бак воздухом. Ну для проверки влияния расш. бака достаточно будет его перекрыть и включить насос, а для устранения гидроударов подкачать бак воздухом. Посмотрим насколько я правильно мыслю.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 28 May 2013, 22:25:49
....проверил. Не влияет расширительный бак на наличие гидроударов. Вабче мистика.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: MC-Anvil 31 May 2013, 16:34:15
Ну, а повышать давление в системе еще не пробовали?


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 01 June 2013, 00:14:21
Неее. Некогда было. Да и вряд ли давление. Если его повысить пусть даже до 2 бар, то при нагреве там начнёт расти до 2,5-2,8... а это уже начинают подтекать предохр. клапана на котлах.
Будем скоро ехать проверять обратный клапан. Чёто я грешу на него. Тупо заменим клапан и всё. Просто ну нету других теперь вариантов... воздуха нету, расш. бак не при чём... а повышать давление несильно и можна.


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 03 June 2013, 13:16:39
Проблема с гидроударами решена - заменён обратный клапан. В старом клапане внутри был треснут пластиковый лепесток! А ведь мы давно уже решили ставить металлические внутри клапана... А в тот раз опять не то прислали, а менять никто не захотел... вот и поставили. И вот проработал он меньше полугода. Там вода самая горячая лётает.. вот его и прибило. Сейчас всё пучком. Поставили клапанн с металлическим лепестком.

(http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=404498&d=1370254241)


: Re: Гидроудары при работе насоса
: MC-Anvil 03 June 2013, 21:22:15
Хорошо, что так просто все оказалось. ::)


: Re: Гидроудары при работе насоса
: X-TAZ 03 June 2013, 21:28:43
та не очень просто... пришлось попотеть... клапан то как вмегда не того размера привезли... они ж есть разные по длине... вот и дали на 5 мм длинее , хотя размер дали для покупки - а комуто не хотелось искать по машгазинам.. в один магаз зашли и сказали шо есть тока такой клапан.. ну и пришлось мне напрягаться шоб впихнуть потом насос на место...


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.