Название: Монтаж коллектора.
Отправлено: MC-Anvil от 22 Март 2013, 10:24:53
Доброго времени суток всем участникам! Кто с таким сталкивался, подскажите: имеется конструктивная необходимость установить коллектор с расходомерами вверх "ногами", т.е. трубы на теплый пол (если точнее то на систему пассивного охлаждения) идут наверх.
Вопрос: как поведут себя расходомеры? Везде пишут, что нельзя, но не объясняют причину. Мне не важно, чтоб они показывали точно расход, мне главное равномерно распределить потоки. Возможно ли будет это?


Название: Re: Монтаж коллектора.
Отправлено: Leykin от 22 Март 2013, 14:51:32
а как вы точно отстроите, если они не будут точно показывать расход. А нельзя потому, что в + к пружинке добавится ещё и вес воды.


Название: Re: Монтаж коллектора.
Отправлено: MC-Anvil от 22 Март 2013, 15:02:53
Не пойму, при чем вес воды? Если пружинка просто препятствует потоку. Колпачок со шкалой заполнится  водой. Но какой негатив от этого? Масса подвижного штока практически не ощутима. Или все-таки причина в чем-то еще?


Название: Re: Монтаж коллектора.
Отправлено: Leykin от 22 Март 2013, 15:48:40
заполненный водой колпапчёк, работает как гидравлический тормоз...


Название: Re: Монтаж коллектора.
Отправлено: MC-Anvil от 22 Март 2013, 15:56:18
И каковы потери из-за этого "тормоза"? Я так понимаю, что при расчете нескольких десятков таких узлов - это отразится в виде серьезной потери. В моем случае  - 4-х вых. коллектор. Самое главное - отрегулировать равномерно получится или нет?