: X-TAZ 10 March 2013, 20:30:42
Началось падение давления в системе... Раз в 2 дня на 0,5 бар примерно.  Давление Воздуха в расширит. бачке не падает( за неделю).  На системе утечек не обнаружено.  Сначала грешил на предохр. клапан.. ибо появилась вода под ним.... Проклацал его... воды с него нету.. а давление падает.  Сейчас осталось 2 варианта : либо подпиточный кран, от которого обычно давление поднималось быстро.... Или вторичный теплообменник может пропускает между секциями. 
Интересно знать: через недерржащий подпиточный кран вода у кого-нибудь уходила из системы отопления:???? Правда если уходит через подпиточный, то при повышении давления в системе холодного водосн. должно опять увеличиться, но нет - только падает. Или куда ещё может уходить около 0,5 литра воды в 2 дня ??? Радиаторы керми, система вся по стенам паяным экопластом. (просто недавно у кое кого потёк в полу металлопластик на скрутках).


: Re: Постоянное падение давления (котёл вайлант turboTEC pro VUW 24 квт)
: ОСВ 11 March 2013, 13:09:13
Причин может быть несколько. Давление в расширительном баке будет пока он полностью не заполнится водой. Может и не капать, но есть соляной нарост. Может быть причиной комнатный регулятор. Это причины падения давления.


: Re: Постоянное падение давления (котёл вайлант turboTEC pro VUW 24 квт)
: MC-Anvil 19 March 2013, 14:14:55
Интересно знать: через недерржащий подпиточный кран вода у кого-нибудь уходила из системы отопления:???? Правда если уходит через подпиточный, то при повышении давления в системе холодного водосн. должно опять увеличиться, но нет - только падает. Или куда ещё может уходить около 0,5 литра воды в 2 дня ??? Радиаторы керми, система вся по стенам паяным экопластом. (просто недавно у кое кого потёк в полу металлопластик на скрутках).

Вряд ли должно увеличиваться давление, т.к. обычно подпиточный клапан представляет собой регулятор давления с обратным клапаном (По крайней мере хоневелловский не пропускает избыточного давления). Возможно, именно в обратном клапане на подпитке и заключается проблема. Попробуйте поставить дополнительно обратный клапан, желательно с резиновым уплотнением. Возможно, поможет снижение общего давления в системе, если конечно позволяет подпиточный клапан. И не забудьте убавить давление воздуха в мембранном баке.


: Re: Постоянное падение давления (котёл вайлант turboTEC pro VUW 24 квт)
: Santehprofi 21 March 2013, 11:08:02
Если проблема не решается, то можно временно поставить кран подпитки через тройник. (446 грн) http://romstal.kiev.ua/


: Re: Постоянное падение давления (котёл вайлант turboTEC pro VUW 24 квт)
: X-TAZ 22 March 2013, 23:10:31
кран подпитки через тройник я себе на беретта чао делал, ибо подпиточный кран не держал.  А на вышеописанном котле нашлась причина - потёкший радиаторный краник на подаче. Причём когда искали утечку - не находили.... она проявлялась только на горячую... вобщем случайно человек вступил в лужицу под краном. Барашек краника я еле сорвал с места первым номером газовым ключом....он за 5 лет ни разу не крутился - и всёравно потёк!!!! Утечку устранил подмоткой пакли под резиновое кольцо на штоке краника... даже под 2 кольца... я так не первый раз уже подматывал... это вместо поиска и подбора нового резинового кольца...часто не могли подобрать подходящее кольцо.... после этого я только подматываю. 
А вайлантовские карники подпиточные часто глючат.... уже штук 6 поменяли за 2 года....пропускали подпиточную воду в систему отопления, чем повышали давление до срабатывания предохр. клапана. Я уже стал задумываться о подборе краника на трубку подпитки.... там резьба или 3\8 или шото похожее. такие краники встречаются.


: Re: Постоянное падение давления (котёл вайлант turboTEC pro VUW 24 квт)
: tdk 25 March 2013, 22:57:41
Кран подпитки у Vaillant не встречал, чтоб пропускал, но был вариант, что нужно винтик подтянуть на самой крутилке и всё ок.


: Re: Постоянное падение давления (котёл вайлант turboTEC pro VUW 24 квт)
: X-TAZ 27 March 2013, 20:45:03
А мы уже 6 кранов подпитки за полтора года сменили. причём неполадки наблюдались на краниках такого типа, который без пластиковой ручки! Под отвёртку которые. А ставим с ручкой. А с ручкой кранов подпитки другая проблема - она прокручивается на штоке!!!!Приходилось её снимать и кран опять ставновится под отвёртку!  :D