: котел Hermann Micra 2 24 SE нет подогреа воды((( : zsa73 08 January 2013, 11:11:11 При включении горячей воды происходит срабатывание датчика протока(на слух), происходит включение вентилятора (так же на слух), а горелка не включается. Если в момент включения горячей воды, котел работает (работает горелка) в режиме отопления, то через несколько секунд горелка тухнет.
Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо. : Re: котел Hermann Micra 2 24 SE нет подогреа воды((( : zsa73 09 January 2013, 00:22:27 : zsa73 При включении горячей воды происходит срабатывание датчика протока(на слух), происходит включение вентилятора (так же на слух), а горелка не включается. Если в момент включения горячей воды, котел работает (работает горелка) в режиме отопления, то через несколько секунд горелка тухнет. Открыл котел и что я увидел?(((( Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо. (http://s020.radikal.ru/i717/1301/5b/d7fdbadb704d.jpg) (http://www.radikal.ru) Котел почистил, датчик температуры на ГВС проверил сопротивление ~12кОм. Трехходовой клапан даже не трогал..... Котел включил и ГВС заработало В связи с "красотой" трехходового клапана имеется вопрос...То, что все заработало, случайность? влияет ли трехходовой на выше описанную работу котла? ...что посоветуете с ним делать? Спасибо : Re: котел Hermann Micra 2 24 SE нет подогреа воды((( : lemeshkou 11 January 2013, 21:27:34 Ну дык тебе уже сказали в Водной технике. А тем сервисникам,которые у тебя были, когда они обслуживают то надо им в затылок дышать когда они занимаются "сервисом".Ихнее дело бабло сбить по наименьшему сопротивлению. Лучше искать часников которые занимаются сервисом.
|