Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : andrey83 23 February 2012, 02:47:12



: Подскажите! Weller mars 26
: andrey83 23 February 2012, 02:47:12
Здравствуйте!
Всех защитников с праздником.

Имеется котел Weller mars 26, четыре года проработал практически без нареканий. Но примерно две недели назад при остывании теплоносителя до комнатной температуры
давление на манометре стало падать сначала до 0,5 а потом и до 0.  ГВС работало.  То есть когда котел не работает на манометре 0, когда темп-ра теплоносителя
 поднимается до 73 °C  на манометре 2.0  
Сегодня уже ГВС не работает, выдает Е1 и подозрительные звуки (булькание,шипение то ли воды то ли воздуха). При нагревании теплоносителя, давлении поднялось до 2,0  ГВС заработало. Понятно что Е1 - отсутствие или недостаточное давление теплоносителя.
Предполагаю что проблема с РБ, надеюсь на помощь и консультацию специалистов.

Заранее благодарен.


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: lvs2 23 February 2012, 06:30:23
А что предполагать, проберить это достаточно просто. На РБ есть нипель, автомобильным манометром проверяем давление воздуха, если он конечно есть. Должно быть 0,7-1 бар, при 0 бар в системе отопления.


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: andrey83 23 February 2012, 16:24:46
Померял при 0 бар на манометре котла, нулевое давление на РБ. Отопление заработало, на котле 2,5 а с РБ вода брызгает при нажатии штока золотника.


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: andrey83 23 February 2012, 16:35:54
Чувствую что мои следующие действия такие:

Как правильно качать воздух в расширительном баке.

1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
7. Закрыть сливной штуцер.

Я прав ???


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: lvs2 23 February 2012, 16:40:46
5 и 6 пункты не нужны, а так всё верно, только давление 0,7-1 бар. Да, и сливного штуцера у этого котла нет, клапан избыточного давления трогать не нужно, с красной головкой который. Для слива теплоносителя делаете следующее, перекрываете краны подачи, обратки и ХВ, откраваете на мойке кран ГВС, откраваете кран подпитки, и весь теплоноситель уходит.


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: andrey83 23 February 2012, 17:00:51
Спасибо! Сейчас буду делать.


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: andrey83 23 February 2012, 20:29:46
Сделал, работает. Как дальше, посмотрим.


: Re: Подскажите! Weller mars 26
: hotcool 26 February 2012, 12:55:00
Если с нипеля РБ течет вода, тогда надо менять РБ (лопнула мембрана).


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.