: Подскажите! Weller mars 26 : andrey83 23 February 2012, 02:47:12 Здравствуйте!
Всех защитников с праздником. Имеется котел Weller mars 26, четыре года проработал практически без нареканий. Но примерно две недели назад при остывании теплоносителя до комнатной температуры давление на манометре стало падать сначала до 0,5 а потом и до 0. ГВС работало. То есть когда котел не работает на манометре 0, когда темп-ра теплоносителя поднимается до 73 °C на манометре 2.0 Сегодня уже ГВС не работает, выдает Е1 и подозрительные звуки (булькание,шипение то ли воды то ли воздуха). При нагревании теплоносителя, давлении поднялось до 2,0 ГВС заработало. Понятно что Е1 - отсутствие или недостаточное давление теплоносителя. Предполагаю что проблема с РБ, надеюсь на помощь и консультацию специалистов. Заранее благодарен. : Re: Подскажите! Weller mars 26 : lvs2 23 February 2012, 06:30:23 А что предполагать, проберить это достаточно просто. На РБ есть нипель, автомобильным манометром проверяем давление воздуха, если он конечно есть. Должно быть 0,7-1 бар, при 0 бар в системе отопления.
: Re: Подскажите! Weller mars 26 : andrey83 23 February 2012, 16:24:46 Померял при 0 бар на манометре котла, нулевое давление на РБ. Отопление заработало, на котле 2,5 а с РБ вода брызгает при нажатии штока золотника.
: Re: Подскажите! Weller mars 26 : andrey83 23 February 2012, 16:35:54 Чувствую что мои следующие действия такие:
Как правильно качать воздух в расширительном баке. 1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя. 2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла. 3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. 4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. 5. Спустить воздух. 6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара. 7. Закрыть сливной штуцер. Я прав ??? : Re: Подскажите! Weller mars 26 : lvs2 23 February 2012, 16:40:46 5 и 6 пункты не нужны, а так всё верно, только давление 0,7-1 бар. Да, и сливного штуцера у этого котла нет, клапан избыточного давления трогать не нужно, с красной головкой который. Для слива теплоносителя делаете следующее, перекрываете краны подачи, обратки и ХВ, откраваете на мойке кран ГВС, откраваете кран подпитки, и весь теплоноситель уходит.
: Re: Подскажите! Weller mars 26 : andrey83 23 February 2012, 17:00:51 Спасибо! Сейчас буду делать.
: Re: Подскажите! Weller mars 26 : andrey83 23 February 2012, 20:29:46 Сделал, работает. Как дальше, посмотрим.
: Re: Подскажите! Weller mars 26 : hotcool 26 February 2012, 12:55:00 Если с нипеля РБ течет вода, тогда надо менять РБ (лопнула мембрана).
|