Название: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 07 Февраль 2012, 09:32:15 Изучаю возможность подключения комнатного термостата для управления отопительным котлом.
Регулировать котел вручную мне не лень даже ежедневно, но хочется оптимизировать работу котла, экономить его ресурс, газ. Термостат ищется в бюджетном варианте. Место установки - предположительно топочная, температура там соответствует температуре всего дома. В наличии: одноконтурный котел Buderus Logamax 052-28, электротехническое образование, две руки. Как говорит один мой знакомый, "позвать мастера и заплатить ему денег любой дурак может". Мой вопрос заключается в том, возможно ли самостоятельно подключить к котлу термостат, насколько это трудоемко? Как я понимаю, в котле необходимо найти клеммы, к которым подключить выход с реле термостата, перенастроить программу котла для варианта работы с ним. Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: pelletkotel от 07 Февраль 2012, 09:46:33 Элементарно
Берем схему котла исчем на ней ТА, на котле там будет стоять перемычка. Берем любой термостат ON/OFF и пару длинных проводков. Вынимаем перемычку суем проводки вместо нее и подсоединяем термостат. Это как эконом вариант. Либо берем радио термостат (беспроводной) с его базой делаем те же самые манипуляции а станцию ставим в доме. Что более правильно будет. Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 07 Февраль 2012, 11:19:22 Вас не затруднит показать эти контакты на схеме?
Клеммная колодка 319 (ST8) ? Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: pelletkotel от 07 Февраль 2012, 11:37:04 328.1 вот та перемычка, вместо нее термостат.
На перемычку напряжение естественно подавать не надо ))) Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 07 Февраль 2012, 12:16:56 Спасибо!
Только, извините, забыл спросить еще об одном: как включение-выключение контактов термостата согласуется с нагревом воды в бойлере? Ведь поддержание температуры в доме и ГВС - процессы независимые? Понимаю, что только в случае, если термостат управляет определенным звеном схемы, ответственным за подогрев СО, а не банально отключает питание 220 В котла? Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: sunboy от 07 Февраль 2012, 13:42:49 Спасибо! Только, извините, забыл спросить еще об одном: как включение-выключение контактов термостата согласуется с нагревом воды в бойлере? Ведь поддержание температуры в доме и ГВС - процессы независимые? Понимаю, что только в случае, если термостат управляет определенным звеном схемы, ответственным за подогрев СО, а не банально отключает питание 220 В котла? у будеруса есть в линейке комнатные регуляторы с панели которых выставляется и таймер отопления и процесс приготовления ГВС Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: pelletkotel от 07 Февраль 2012, 14:00:04 смотря как у вас бойлер подключен
давайте картинку Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 07 Февраль 2012, 14:05:33 смотря как у вас бойлер подключен Если Вы имеете ввиду электрические соединения, то пока это затруднительно. Котел я еще не разбирал, думал, сделаю все одним махом.давайте картинку По любому, спасибо за консультации. Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: pelletkotel от 07 Февраль 2012, 16:41:21 просто на бойлер там есть свои разьемы для термодатчика и с термостатом в комнате они не связаны.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 08 Февраль 2012, 09:04:32 То есть при выключении термостатом отопления, бойлер в нужный момент будет локально нагреваться?
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: pelletkotel от 08 Февраль 2012, 09:48:41 канечно, так как получаем 2 термодатчика
1 - в комнате и 1 в бойлере Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 08 Февраль 2012, 11:04:00 Большое спасибо. Ответы по-человечески можно найти только на этом форуме.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: lvs2 от 08 Февраль 2012, 19:11:24 Только учтите, в такие морозы как сейчас программаторы и термостаты лучше отключать, поскольку когда он отключает запрос на тепло, в котле выключается циркуляционный насос и очень велик риск разморозки теплообменника. Прочитайте соседнюю ветку про Микру 2, поймёте о чём я.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 09 Февраль 2012, 08:48:33 Не хочу показаться глупым, но не понимаю вот что: как можно разморозить какой-либо элемент СО, если вся она находится внутри дома в тепле?
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: lvs2 от 09 Февраль 2012, 09:46:13 Теплообменник находитися не в доме а в камере сгорания, и если котёл турбированный, то есть прямое сообщение с улицей через коаксиальную трубу. У дымоходных котлов по-проще, но при определённых условиях также может возникнуть обратная тяга.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 27 Ноябрь 2013, 12:30:45 В продолжение этой своей темы.
Наконец-то, спустя 1,5 года :( добрался до внутренностей своего котла. На сегодняшний день моя идея довольно проста: собрать недорогой вариант управления вкл/выкл. с помощью обычного бытового недельного таймера, который, в свою очередь, будет замыкать контакты реле. На схеме нашел перемычки только в двух местах: Разъем ST10: (http://i.pixs.ru/storage/6/9/1/2013112620_5552831_9877691.jpg) (http://pixs.ru/showimage/2013112620_5552831_9877691.jpg) Не обозначенный разъем: (http://i.pixs.ru/storage/6/9/5/2013112620_3867159_9877695.jpg) (http://pixs.ru/showimage/2013112620_3867159_9877695.jpg) Методом тыка определил, что при вынимании перемычки из оранжевой колодки (контакты 9 и 8) горелка (и вроде бы насос тоже) сразу выключается, а при возвращении ее обратно - запускается снова. Если это те самые контакты, которые нужно - меня устраивает. Смущает лишь то, что у включенного в сеть котла без перемычки продолжает работать вентилятор (турбина). Оставлял минут на 5-10, не останавливается. Что не так? Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: qwerty19 от 27 Ноябрь 2013, 13:37:34 Правда, мне "знатоки" доказывают с пеной у рта, что это все лишнее. У них, мол, котлы включены банально в розетку через таймер и все дела 8)
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: nastyusha-vasileva от 13 Январь 2014, 17:19:54 как по мне это лишняя головная боль.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: HURS52 от 02 Февраль 2014, 09:47:59 Всем день добрый. Нужна подсказка. Котел Teplowest optima+ 24. Установил три года назад.Сразу поставил выносной регулятор комнатной температуры. Две зимы без проблем. Сейчас выше +21 температура в помещении не подымается,Хотя на регуляторе +24. Поставил электронный програматор-результат тот же. Купил новый регулятор(механика)-проблема не ушла. Прибор получается работает как перемычка. Похоже котел работает на разность температуры теплоносителя. При +60 откл.-при+44 вкл. Причина в плато котла? Нужен специалист или реально устранить самому? Буду благодарен за помощь. С ув.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: MC-Anvil от 02 Февраль 2014, 11:02:36 А без участия комнатного термостата поднимается выше 24-х?
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: HURS52 от 02 Февраль 2014, 12:57:07 Не пробовал. Поставить просто перемычку?
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: MC-Anvil от 02 Февраль 2014, 13:56:00 Да. Для локализации проблемы нужно убедиться, что проблема не в термостате.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: HURS52 от 02 Февраль 2014, 15:11:18 Поставил перемычку,котел работает в прежнем режиме(+60 откл. работает насос,+44 вкл.) Если проблема в термостате,то получается и в програматоре.Жду минут 40 результат.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: MC-Anvil от 03 Февраль 2014, 08:06:15 Дождались результат?
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: HURS52 от 04 Февраль 2014, 20:13:47 . Отвечаю с опозданием, работа. Помогли найти хорошего электронщика по котлам. Обьяснил ему ситуацию. Первым его вопросом было: какая темп. на котле? Короче. Он сказал,что если температура теплоносителя находится в пределах 50-60 гр., то котел работает по заводским установкам, а термостат выполняет функцию перемычки. Я поднял темп. до 65 гр. и все заработало. Рабочими оказались все три прибора. Насколько это верно-не знаю, но работает. В доме тепло. Может это еще кому поможет. Спасибо, что откликнулись.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: MC-Anvil от 04 Февраль 2014, 21:18:23 А ведь вы бы такой же вывод сделали, когда установили бы перемычку. Ну да ладно. Если б да кабы.... Живите долго и счастливо... И в тепле ::)
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: HURS52 от 08 Февраль 2014, 08:54:34 Хочу признаться в собсвенном проколе. Вы правы. К моему большому стыду-ошибка моя. И не потому что я совсем не соображаю в системах отопления, а потому что я 20 лет занимаюсь этими системами. Паника скорее всего. Когда все наладилось, спокойно все проанализировал. Даже новичку понятно, что при сильных морозах минимальной темп. теплоносителя, помещение прогреть до желаемой темп. невозможно,а термостат исправно будет заставлять прибор работать на подогрев. За все время по работе никто мне не предьвил претензий, а тут сам себе в карман... Надо снимать разряд.
Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: zeabis от 20 Сентябрь 2014, 15:26:04 Добрый день, вот схема подключения термостата к котлу (http://44kw.com/sites/default/files/komnatnyi-termostat-03.JPG)
Почитайте еще статью, там есть видео по подключению http://44kw.com/blogs/handmade/2287-komnatnyi-termostat-vidy-ustroistvo-osobennosti-ustanovki Название: Re: Хочу подключить комнатный термостат Отправлено: sidorenko1983 от 19 Март 2015, 16:24:43 Ребята всем привет, а как насчет комнатных термостатов типа таког (http://akvalend.ua/catalog/otoplenie-i-vodosnabjenie/avtomatika) кто пользовался, что можете сказать, по удобству, надежности, сейчас есть возможность установить(как раз делаю ремонт) или всё таки оставить по старинке, вот в раздумиях.
Жду на ответ опытных пользователей данного дивайса( как для меня точно) Всем заранее спасибо за Ваши ответы, жду) |