Отопление => Монтаж систем отопления => : szaga 19 December 2011, 21:54:56



: оцените мою систему отопления
: szaga 19 December 2011, 21:54:56
Оцените пожалуйста мою систему отопления. Буду рад услышать замечания и варианты модернизации. Заранее благодарен.


: Re: оцените мою систему отопления
: pelletkotel 20 December 2011, 15:18:08
не понятно что оценивать, картинку?
хотя бы данные котла и радиаторов показали


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 20 December 2011, 16:33:41
данные радиаторов указаны в "разводке" котел WESTEN PULSAR D 24F Хочу добавить что длина системы 45м.


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 20 December 2011, 19:35:15
Слишком длинная ветка, и нагрузка на нее.

Один из вариантов, две ветки с право и слева от котла, и оканчиваются - правая на радиаторе 800, левая на радиаторе 600.


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 20 December 2011, 20:14:15
А если не делить просто очень неудобно вести трубы сплошные двери вокруг


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 20 December 2011, 20:49:32
Не сплошные...., а всеволишь одна в тех помещении, сделать обвод по верху с автоматическими воздушниками.

Есть еще один вариант.



: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 22 December 2011, 13:43:25
А вчем разница? :-\


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 22 December 2011, 14:02:07
В гидравлике, в моеи схеме все радиаторы имеют равномерное гидравлическое удаление от циркуляционного насоса.(двухтрубная попутная схема)
В вашем же случае первоночально, первые радиаторы получают больше горячего теплоносителя чем последнии самый дальний от котла. (двухтрубная тупиковая схема).


: Re: оцените мою систему отопления
: pelletkotel 22 December 2011, 16:21:50
в чем сакральный смысл делать трубу на 26 а на радиаторы сужать  на 16 ?


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 22 December 2011, 17:11:47
pelletkotel.com.ua , а какие у вас варианты? 8)


: Re: оцените мою систему отопления
: pelletkotel 22 December 2011, 17:29:53
ставьте всю на 16 и вспомните закон Бернулли


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 22 December 2011, 17:48:43
ставьте всю на 16 и вспомните закон Бернулли

Вижу это единственный закон о котором вы в курсе.


: Re: оцените мою систему отопления
: pelletkotel 22 December 2011, 17:54:42
sterroid
я слушаю очень внимательно ваши возражения, только давайте аргументировано с цифрами.


: Re: оцените мою систему отопления
: Kostyanoi 28 December 2011, 16:37:59
Ветка длинная для её нормальной балансировки нужно установить краны и на подачу и на обратку радиатора.
Если оставить 26 диаметр трубы то насос продавит её не напрягаясь (и не нужно будет делить на несколько веток) хотя можно и поделить . 45 метров длина ветки это я так понимаю 90 метров трубы диаметром 26 ? Правильно?


: Re: оцените мою систему отопления
: Kostyanoi 28 December 2011, 16:42:59
ставьте всю на 16 и вспомните закон Бернулли
90м трубы 16 это 1,7 атм сопротивление на трение в трубе, не учитывая местное сопротивление. Родной насос котла Wtsten может продавить 0,5 или 0,6 атм


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 28 December 2011, 20:39:08
sterroid
я слушаю очень внимательно ваши возражения, только давайте аргументировано с цифрами.

Бредовые идеи, не считаю нужным принимать к обсуждению.


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 28 December 2011, 20:42:36
ставьте всю на 16 и вспомните закон Бернулли

система работать не будет, за компенсацией затраченного материала и трудозатрат, к Бернулли обращаться, или вы компенсируете!  ;D


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 29 December 2011, 17:58:44
система моя работает, но с 2-мя насосами. родной котла и второй по середине  в подаче. а хотелось бы с родным  в котле поэтому попутная схема мне уже нравится а насчет 26 и 16 трубы это я не с потолка взял, а рабочих систем у друзей и знакомых только вот ветка и в правду длинная. а что дадут краны на обратке?


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 29 December 2011, 21:54:37
а что дадут краны на обратке?

возможность поджать ближние радиаторы от котла, и таким образом дать дополнительное количество теплоносителя нехватающим радиаторам.

проведите опыт(когда в работе только котловои насос, второи должен быть отключен), начните отключать по одному радиаторы ближние к котлу, первый радиатор закроите, и подождите 5-10 мин, проверте нагрелся ли последнии радиатор, если нет, тогда закроите следующии и продолжите, до того момента пока последнии не прогреется, я подозреваю, что закрыть придется 2-3 первых радиатора.
Это означает, что кранами на обратке вы сможите отрегулировать систему и каждый радиатор в отдельности.

Другои вопрос, как врезан у вас второи насос и не мешает ли он нормальнои циркуляции теплоносителя, когда отключен.

Прежде чем воткнуть второи насос, нужно было спросить как отрегулировать, или вы сами пытались отрегулировать, но не получилось, и вы решили координально изменить ситуЁвину вторым насосом?


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 30 December 2011, 16:55:30
первые пять закрывал практически полностью и последний нормально не прогревался. после установки второго насоса поджимать не приходится прогреваются все одинаково прикрываю просто чтоб регулировать температуру в комнатах потому что комнатный термостат берет только три комнаты.


: Re: оцените мою систему отопления
: sterroid 30 December 2011, 18:31:07
Насос на котле, на какои скорости работает?


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 30 December 2011, 19:48:37
она у него одна насос WILO 15/5


: Re: оцените мою систему отопления
: alex.dom 21 February 2012, 21:05:41
Добрый день . Помогите советом. Система двухтрубная тупиковая. 4 ветки отопления если считать с теплым полом. Радиаторы стальные 500 мм. на одной ветке, 1-й этаж стоит три радиатора 1800+1500+900 длина трассы 8,5+4+2 м.п.+ обратка. Площадь всего 50 м.кв. На другой, второй этаж три радиатора 1500+900+900 (при чем к последнему подводили трубу 20 ппр 3 м.п.)длина трассы 6+3+3 м.п.+ обратка. На третьей, второй этаж семь радиаторов 400+900+400+1300+900+900+1300 общая площадь 50 м.кв (До последних двух радиаторов длина трассы от котла 19,5 + обратка 19,5)Радиаторы тупиковые. Котел Saunier Duval Themaclassic F 30 H-MOD (turbo) на 30 кВт. Трасса проложена 25 ппр., отводки 20 ппр. На радиаторах везде термоголовки. Систему только монтируют. Скажите пожалуйста будут ли прогреваться последние радиаторы.(На схемке стоят знаки вопроса). Или может пока не поздно, можно что-то скорректировать. Давление воды в водопроводе где-то 1 атм. влияет ли это на работу котла. Общая площадь 200 м.кв.


: Re: оцените мою систему отопления
: hotcool 04 March 2012, 16:19:01
Правильная схемка у стерроида, автоматом вся гидравлика, но кроме того надо увеличивать диаметры трубопроводов, для нормальной работы насоса... а не использовании дополнительного.


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 17 May 2012, 20:01:15
уважаемый sterroid а как лутьше разбить на две ветки или сделать попутную схему?


: Re: оцените мою систему отопления
: maximus-2000 04 July 2012, 15:17:42
Оцените пожалуйста мою систему отопления. Буду рад услышать замечания и варианты модернизации. Заранее благодарен.

У Вас определенно много ЛИШНИХ денег! :)

Все можно было бы сделать гораздо проще и эффективней....

Почитайте немножко про проектирование энергосберегающих систем отопления http://max-energy-saving.info/#montag/47.html


: Re: оцените мою систему отопления
: szaga 25 November 2012, 20:32:00
maximus-2000 я с Вами согласен целиком и полностью, но все это стоит денег, а у меня их не много потому сам все и делал. Лутьше расскажите подробней как регулировать радиаторы кранами на обратке.


: Re: оцените мою систему отопления
: tdk 26 March 2013, 11:08:14
Считаю "лучевую разводку" самой эффективной в плане равномерного нагрева всех радиаторов. В вашем случаи (если остановиться на двухтрубке) разделил бы ветки на две приблизительно равные по сопротивлению части (вправо и влево). От котла 26 трубой выйти, потом тройник 20*26*20, от 20 трубы подъёмы к радиатору 16, с предпоследнего выйти тройником 20*16*16, последний радиатор 16-ой трубой обвязать и таким же способом вернуться к котлу. Тоже и в другую сторону от котла. Это как вариант, но я сторонник через коллектор к каждому радиатору подача и обратка.


: Re: оцените мою систему отопления
: alexgrin3 29 March 2013, 11:55:27
(http://s020.radikal.ru/i702/1303/23/756f6ad7e60c.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i410/1303/69/d8bad9e607de.jpg)
Какая из схем будет работать лучше


: Re: оцените мою систему отопления
: X-TAZ 29 March 2013, 18:16:28
Мы обычно делаем первую схему - и всё работает пучком. Главное прижимать первые радиаторы. Только не пойму чего там левый первый радиатор из подачи берёт воду и в подачу возвращает... не нужно это.


: Re: оцените мою систему отопления
: MC-Anvil 30 March 2013, 09:43:14
По 1-й схеме будет всё четко работать, если верхний левый радиатор подключить параллельно и, дополнительно, оборудовать все радиаторы термоголовками. Только развилку лучше не Т-образную делать.
А где радиатор из 2-й комнаты слева? Или его там не будет?


: Re: оцените мою систему отопления
: X-TAZ 30 March 2013, 19:11:29
А разве есть У образные фитинги? Я пока только тройники видел и пользовал. Хотя конешна иногда У- образки были бы лучше. На пайку есть У-образ?  Я кстати только недавно узнал что на пайку есть 16 труба.... До этого только 20 пользовал как минималку. Даж не видал ни разу 16. Только металлопластик 16 пользовал на скрутках который.


: Re: оцените мою систему отопления
: MC-Anvil 30 March 2013, 23:28:20
Почитайте о сшитом ПЭ. Там и Дн10 и 9,9 есть (применяются для теплых полов или пассивного охлаждения). Кстати, ту схемку, которую я вам показывал, я расчитывал как раз именно для пассивного охлаждения из трубы Дн 9,9. А насчет развилки, я имел ввиду последовательное подключение:
(http://i5.pixs.ru/storage/0/5/9/forumpotok_8026879_7565059.jpg)

Слишком большие потери возникают особенно на обратке, что не есть хорошо.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.