Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : szaga 03 December 2011, 13:29:15



: плохо работает отопление
: szaga 03 December 2011, 13:29:15
система двухтрубная 14 панельных стальных рабиаторов котел WESTEN нем насос WILO 15/5-1C протяжонность системы 45м подача и столько-же обратка на каждом радиаторе на подаче радиаторный кран. Радиаторы греются все расход газа бешеный. ПОМОГИТЕ!!!!


: Re: плохо работает отопление
: sterroid 03 December 2011, 20:45:17
температура воздуха в отапливаемых помещениях какая, какая за бортом?

котел WESTEN, название модели укажите их 7 штук, у вас какой?

=DoN=


: Re: плохо работает отопление
: szaga 04 December 2011, 20:03:40
Котел WESTEN PULSAR D24F температура в комнате 23 на котле 50 разница между подачей и обраткой 6-8 градусов за бортом 0-(-5).


: Re: плохо работает отопление
: sterroid 04 December 2011, 20:16:32
У вас регулятор внутренней температуры, от котла, установлен в комнате?
Как долго работает котел, сколько времени у него простои, и опять включение в работу?


: Re: плохо работает отопление
: szaga 04 December 2011, 20:47:07
комнатного термостата нет котел работает 5-6мин. простой 3 мин. задано заводом.


: Re: плохо работает отопление
: sterroid 04 December 2011, 22:05:11
марку и тип ваших стальных радиаторов, и отапливаемую площадь и высоту потолков, укажите пожалуиста.


: Re: плохо работает отопление
: szaga 05 December 2011, 18:42:56
все потолки 2,5, все радиаторы термогросс турция высотой 500мм.
комната 4*4 4шт. 500*400
              4*2  1шт  500*700 - 2комнаты
              3*3 1шт   500*800 - 2 комнаты
              4.5*3 1шт. 500*1200
              3*2 2шт. 500*400(2 холодные стены)
              3*2 1шт. 500*500 + котел в этой комнате


: Re: плохо работает отопление
: sterroid 05 December 2011, 21:09:53
все потолки 2,5, все радиаторы термогросс турция высотой 500мм.
комната 4*4 -1,6Вт     4шт. 500*400 =2352Вт
2комн    4*2 -1,6Вт     2шт  500*700 =2058Вт
2комн    3*3 -1,8Вт     2шт   500*800=2352Вт
              4.5*3 -1,35Вт 1шт. 500*1200=1764Вт
              3*2  -0,6Вт     2шт. 500*400=1176Вт(2 холодные стены)
              3*2    -0,6Вт   1шт. 500*500=735Вт + котел в этой комнате
------------------------------------------------------
       требуется 7,55кВт   существует10,437кВт

Установка выносного комнатного датчика, поможет котлу правильно расходовать(по потребности теплопоступлении в отапл.помещения), необходимое кол. топлива на потдержание заданнои температуры, в вашем случае это 21-22гр.

Вы из Питера?


: Re: плохо работает отопление
: szaga 05 December 2011, 21:25:43
А установка дополнительного насоса мне не поможет для улутьшения церкуляции и уменьшения разницы температур между подачей и обраткой чтоб котел дольше простаивал.


: Re: плохо работает отопление
: sterroid 05 December 2011, 21:51:25
насос не даст вам больше времени в простое, только выноснои датчик в комнату.
котловои насос у вас также отключается одновременно с котлом?

тем более вы указали, что все радиаторы греются у вас отлично, насос на котел ни как не повлияет, только будет расходовать эл.энергию, и появится дополнительный шум в системе.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.