: плохо работает отопление : szaga 03 December 2011, 13:29:15 система двухтрубная 14 панельных стальных рабиаторов котел WESTEN нем насос WILO 15/5-1C протяжонность системы 45м подача и столько-же обратка на каждом радиаторе на подаче радиаторный кран. Радиаторы греются все расход газа бешеный. ПОМОГИТЕ!!!!
: Re: плохо работает отопление : sterroid 03 December 2011, 20:45:17 температура воздуха в отапливаемых помещениях какая, какая за бортом?
котел WESTEN, название модели укажите их 7 штук, у вас какой? =DoN= : Re: плохо работает отопление : szaga 04 December 2011, 20:03:40 Котел WESTEN PULSAR D24F температура в комнате 23 на котле 50 разница между подачей и обраткой 6-8 градусов за бортом 0-(-5).
: Re: плохо работает отопление : sterroid 04 December 2011, 20:16:32 У вас регулятор внутренней температуры, от котла, установлен в комнате?
Как долго работает котел, сколько времени у него простои, и опять включение в работу? : Re: плохо работает отопление : szaga 04 December 2011, 20:47:07 комнатного термостата нет котел работает 5-6мин. простой 3 мин. задано заводом.
: Re: плохо работает отопление : sterroid 04 December 2011, 22:05:11 марку и тип ваших стальных радиаторов, и отапливаемую площадь и высоту потолков, укажите пожалуиста.
: Re: плохо работает отопление : szaga 05 December 2011, 18:42:56 все потолки 2,5, все радиаторы термогросс турция высотой 500мм.
комната 4*4 4шт. 500*400 4*2 1шт 500*700 - 2комнаты 3*3 1шт 500*800 - 2 комнаты 4.5*3 1шт. 500*1200 3*2 2шт. 500*400(2 холодные стены) 3*2 1шт. 500*500 + котел в этой комнате : Re: плохо работает отопление : sterroid 05 December 2011, 21:09:53 все потолки 2,5, все радиаторы термогросс турция высотой 500мм. ------------------------------------------------------комната 4*4 -1,6Вт 4шт. 500*400 =2352Вт 2комн 4*2 -1,6Вт 2шт 500*700 =2058Вт 2комн 3*3 -1,8Вт 2шт 500*800=2352Вт 4.5*3 -1,35Вт 1шт. 500*1200=1764Вт 3*2 -0,6Вт 2шт. 500*400=1176Вт(2 холодные стены) 3*2 -0,6Вт 1шт. 500*500=735Вт + котел в этой комнате требуется 7,55кВт существует10,437кВт Установка выносного комнатного датчика, поможет котлу правильно расходовать(по потребности теплопоступлении в отапл.помещения), необходимое кол. топлива на потдержание заданнои температуры, в вашем случае это 21-22гр. Вы из Питера? : Re: плохо работает отопление : szaga 05 December 2011, 21:25:43 А установка дополнительного насоса мне не поможет для улутьшения церкуляции и уменьшения разницы температур между подачей и обраткой чтоб котел дольше простаивал.
: Re: плохо работает отопление : sterroid 05 December 2011, 21:51:25 насос не даст вам больше времени в простое, только выноснои датчик в комнату.
котловои насос у вас также отключается одновременно с котлом? тем более вы указали, что все радиаторы греются у вас отлично, насос на котел ни как не повлияет, только будет расходовать эл.энергию, и появится дополнительный шум в системе. |