Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : konstantin85-06 16 November 2011, 07:26:02



: Проблема с отоплением, помогите (ВПЕРЕДИ ЗИМА)
: konstantin85-06 16 November 2011, 07:26:02
Двухэтажному 8-ми квартирному дому  52 года. 20 лет назад производился капитальный ремонт. В квартире, о которой пойдет речь,  кап. ремонт не производился, так как хозяин отсутствовал. Последние несколько лет  в квартире было плохое отопление, поэтому  в 2011г.  я  произвел замену  чугунных радиаторов на  биметаллические и  металлические трубы на  металлопластиковые. Подключение всех радиаторов выполнено  по аналогу предыдущего подключения.
В доме чердачная разводка, поэтому трубы нагнетания  сначала поступают  в квартиры 2-го этажа, а затем в квартиры, расположенные  под ними на 1-й этаж.
Давление в системе центрального отопления от 2-4 атм.
Как видно из рисунка, в большой спальне  я дополнительно установил:
1- кран Маевского
2- металлический уголок
3- металлические шаровые краны
4-  металлические тройники.
Подключение батареи производил  по диагонали (нагнетания в верхнюю часть радиатора) и как «Ленинградка» - эффект одинаковый.
Все трубы и краны имеют Ø3/4" как и предыдущие трубы.
В малой спальне дополнительно установлены:
1- кран Маевского
2- латунные  кресты
3 и 5 - металлические шаровые краны
4- кран для спуска воздуха и воды
Все трубы, краны и фитинги  имеют Ø1"
При закрытых кранах 5  и давлении в системе 2атм. во всех комнатах теплая только верхняя часть радиаторов, остальные части радиаторов и обратка, идущая на 1-й этаж – холодная.
При давлении в системе 4атм. теплые во всех комнатах  половина радиаторов сверху.
При всех закрытых кранах 3 и открытых кранах 5 на 1-м этаже (комната расположена по моей) чугунные батареи все теплые.
Прошу  знающих людей разъяснить какие возможны причины неисправности и пути решения данной  проблемы, чтобы температура радиаторов в комнатах на 1-2 этажах была нормальной.
Хочу подчеркнуть, что в остальных 6-ти квартирах данной дома отопление нормальное.
За помощью обращался к нескольким лицам, занимающихся монтажом отопительных систем, к сожалению – без результатно.

Схема разводки отопления прилагается


: Re: Проблема с отоплением, помогите (ВПЕРЕДИ З
: sterroid 16 November 2011, 21:57:10
Укажите, пожалуиста, зоводскои диаметр металлопластовых труб, присоединенных к вашим радиаторам? 16,20, 25-26, 32???
На пластик заменены трубопроводы только в вашеи квартире??

На вводе в дом, в вашем тепловом узле, имеется циркуляционный насос? или у вас не регулируемый теплоузел-элеваторного типа?


: Re: Проблема с отоплением, помогите (ВПЕРЕДИ ЗИМА)
: konstantin85-06 18 November 2011, 10:14:49
Трубы имеют диаметр 25,26, отопление центральное (насосом, отапливается весь поселок), трубы поменяны только у меня в меня в квартире


: Re: Проблема с отоплением, помогите (ВПЕРЕДИ З
: sterroid 18 November 2011, 21:10:42
слабая циркуляция, которои хватает только для чугунины, новые ваши радиаторы снимают очень много тепла,и поэтому первому этажу приходит холодный теплоносител.

какая схема присоединения вашего дома к теплоцентрали? у вас приходят две трубы, обратка и подача и две задвижки?
Или у вас есть тепловои узел типа элеваторного?
От чего зависит колебания давления, когда 2, а когда 4, как вы это определели, где у вас стоят монометры?


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.