: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 26 September 2011, 11:08:58 День добрый уважаемые Форумчани!
Подскажите пожалуйста есть ли в во вложенной схеме какие либо недостатки. Краткое описание системы: - котел Вайлант 202 плюс турбо - трубы магистральные d25мм EP Stabi - радиаторы Глобал VOX500 (1-6 по 10секций) ("7" 5 секций) ("8" метал радиатор PURMO 300x1800 22) - тармоклапана с пред настройкой Данфос (на подачу в радиатор) - кран с плавной регулировкой на обратке радиатора - теплый пол стоит RTL - полотенцесушитель - теплый пол труба PURMO 16х2 шитый полиэт. - на подаче газа фильтр грубой очистки - подача воды в котел фильтр колба с нитчаным картриджем - обратка отопления фильтр грубой очистки - стабилизатор СинПро 200 + Акку 100А/ч Жду критики и выявления недостатков! Заранее спасибо : Re: Укажите на недостатки данной системы : sterroid 26 September 2011, 12:59:11 Фу фу фу...........Двухтрубная Тупиковая, в вашем рисунке ну оочень тупиковая!!! ;)
: Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 27 September 2011, 07:37:28 День добрый!
Объясните в чем ее тупиковость? Я еще на этапе начала обвязки, что по Вашему не тупиковое??? Заранее спасибо : Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 28 September 2011, 11:56:29 Мужики холодает!
Специалисты по отоплению!!! укажите на недостатки данной системы и подскажите варианты совершенствования моей СО! : Re: Укажите на недостатки данной системы : vicus 28 September 2011, 12:13:45 полотенце сушитель у вас в таком случае будет работать только при включенном котле?
: Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 28 September 2011, 12:45:13 Спасибо за участие!
- в принципе да, ну а летом он мне не нужен (полотенце сушитель) : Re: Укажите на недостатки данной системы : vicus 28 September 2011, 12:59:55 обычно такие вещи на горячую воду ставят.
Действительно, можно сделать две ветки от котла, одна на радиаторы 1-4, вторая на другую сторону 8-5 включая полотенцесушитель. а в остальном, вроде все нормально, должно работать. : Re: Укажите на недостатки данной системы : sterroid 28 September 2011, 22:39:19 Мужики холодает! Специалисты по отоплению!!! укажите на недостатки данной системы и подскажите варианты совершенствования моей СО! : Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 29 September 2011, 07:49:52 Sterroid спасибо за помощь!
Сегодня буду переделывать! Если есть еще замечания, пишите! : Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 29 September 2011, 09:34:36 Уважаемые специалисты СО!
Внимание вопрос!? Обратку СО соединил с котлом через радиатор №8 а на старой ветке поставил шаровый кран, такая схема будет работать? Заранее спасибо : Re: Укажите на недостатки данной системы : sterroid 29 September 2011, 11:41:09 Если при всем этом вы тот самый кран закроете, то будет.
P.S.: Заметил у вас ошибку в схеме, надеюсь это только в неи ошибка. В RTL управление из магистрали приходят и обратка и подача(так рекомендованно по инструкции), на вашеи схеме приходит только подача, а обратка соеденена напрямую с магистралью розлива, вероятно вы ошиблись в схеме! : Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 29 September 2011, 12:02:57 У меня вот такой комплект ER-RTL Simplex F11887, он устанавливается только на подачу в теплый пол.
ссылка: http://sanika.com.ua/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB/hardware/F11887/ как в такой ситуации быть? : Re: Укажите на недостатки данной системы : kostya 29 September 2011, 18:14:05 Обратите внимание, что данный блок устанавливается на обратку, а не на подачу
: Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 30 September 2011, 07:57:22 Обязательно исправлю!
Спасибо! : Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 03 October 2011, 13:17:00 Маловато пакли, перепаковываю:-(
: Re: Укажите на недостатки данной системы : sterroid 03 October 2011, 21:06:08 Маловато пакли, перепаковываю:-( Резьбы на фитингах очень скользкие и лен не держится на них, поэтому можжно сделать, аккурвтно продолбные насечки или напильником или газовым ключем. 8) : Re: Укажите на недостатки данной системы : Dima777 04 October 2011, 07:43:31 Доброе утро!
Спасибо за совет но на фитингах уже есть насечки на резьбе, просто я первый раз паклю набивал. Теперь уже есть горький опыт и появилась практика:-) |