Название: максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов системы АОГВ Отправлено: konstantin от 21 Сентябрь 2011, 12:23:40 Есть цифра максимального количества (13,5 литров) теплоносителя на 1 кВт мощности котла для гравитационной системы. Если больше, то дельта подача\обратка более 20 градусов, со всеми вытекающими.
Вопрос - откуда эта цифра 13,5 взялась, каково ее физическое обоснование? Заранее благодарен. Название: Re: максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов системы АОГВ Отправлено: kanapuwka от 11 Октябрь 2011, 14:14:55 цифра вытекает из следующего:
1 кВт греет 70 л на 70 градусов за 180 минут в системе теплоноситель за 1 час должен сделать 6-7 оборотов (через котел должно пройти 6* (количество теплоносителя в системе)), а дельта вход/выход не должна превышать 20 градусов, от сюда следует: 1 кВт за 10 мин нагреет 13 литров теплоносителя на 18 градусов. В идеале рассчитывать - 10 л. на 1 кВт. |