Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : igornabokov 13 April 2011, 09:53:56



: помогите разобраться с разводкой системі
: igornabokov 13 April 2011, 09:53:56
Решил установить автономку: Котел Ferolli f24, два контура в две трубы 25 армированной стекловолокном - один на радиатор l-500 тип 11, второй контур на параллельно установленные стальные панельные тип 22 1600, 500, 1600. Подскажите каким диаметром делать подвод к радиаторам ( вход в радиатор диаметр 1/2 дюйма)  и будет ли прогрев если все радиаторы ( в том числе и концевые) подсоединены параллельно. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Не судите строго, я дилетант в этом вопросе.


: Re: помогите разобраться с разводкой системі
: Mikhail 13 April 2011, 11:09:52
Чтобы прогревались все радиаторы, их нужно сбалансировать регулировочными клапанами.
Еще совет, не используйте PPR трубу, даже армированную для отопления.


: Re: помогите разобраться с разводкой системі
: igornabokov 13 April 2011, 11:19:05
регулировочные клапана- это краны, если да то собираюсь их ставить по 2 шт на каждый радиатор. А почемы вы не советуете такие трубы?


: Re: помогите разобраться с разводкой системі
: Mikhail 13 April 2011, 12:26:26
я бы не назвал регулировочный клапан краном.
Вот что я имею в виду:
http://vodoprovod.ua/cat/?product=5413&category_link=35
Или если радиатор с нижним подключением:
http://vodoprovod.ua/cat/?product=5440&category_link=35
Не советую такие трубы, потому что желательно, чтобы трубы в системе отопления
1. были изготовлены из материала, имеющего лучшую устойчивость к температуре
2. имели меньший коэффициент теплового расширения
3. были гибкими для распределения удлинения внутри гофрированного кожуха
3. имели кислородный барьер


: Re: помогите разобраться с разводкой системі
: Олег Хай 27 May 2011, 12:01:26
Прогрів буде...)))Не треба тут балансувальних клапанів-це ж не система опалення багатоповерхового будинку з nою к-стю стояків!
Трубу від котла давайте трубою діаметром 25!До радіатора 11 500х500-20,і до першого радіатора 22 500х1600-25,а вже 20 до радіаторів 22 500х500 і 22 500х1600...)))І грійтеся на здоров'я! :)


: Re: помогите разобраться с разводкой системі
: sterroid 29 May 2011, 22:51:01
труба металлопласт.