: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : Bohdan Klym 02 March 2011, 11:11:19 Стоїть завдання:
Розрахувати об"єм буферної ємності для електричного котла, який працюватиме виключно в нічний час. Об"єму ємності повинно вистачати на покриття тепловтрати приміщення протягом дня, коли електричний котел не працює. Орієнтовна тепловтрата приміщення - 70-80 Вт/м.кв. Може хто вже таке робив, або знає як це грамотно прорахувати, прошу допомогти) : Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : Владимир Н. 03 March 2011, 15:07:36 Если котёл будет работать исключительно в ночное время то рассчитать объём ёмкости дело нехитрое.
Но Вы хотя бы мощность котла прикидывали, электросети потянут? : Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : Bohdan Klym 03 March 2011, 16:40:17 Так от це нехитре діло мене і цікавить.
Потужність електрокотла і електро мережі це питання другорядне наразі. Як її прорахувати? 1 кВт потужності котла на скільки літрів води йде, до температури 70 град. наприклад : Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : Владимир Н. 04 March 2011, 08:37:10 А наприклад звідкіля Ви узяли що температура зарядженого бака-аккумулятора буде 70 град? Невже у Вас настільки модернова система опалення?
Температура зарядженого бака-аккумулятора яку треба приймати для розрахунків місткості не може бути нижче ніж температура подачі системи опалення при розрахунковій зовнішній температурі, а температура розрядженого бака-аккумулятора не може бути нижчою ніж температура обратки системи опалення при тих же умовах. : Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : lvs2 04 March 2011, 13:37:06 1кВт, 1 куб воды, за 1 час на 1 градус вот и считайте мощность котла. Но я предполагаю что она будет :o , поскольку считали для площади в 100 квадратов, получился ТA - 5000 литров, и котёл 50 кВт, поставили твердотопливник 40 кВт и ТА 2000 литров, электрический Коспел 8 кВт поставили "на подхват". Счётчик оставили однотарифный. Клиенты довольны.
: Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : Владимир Н. 04 March 2011, 16:04:39 Но я предполагаю что она будет :o , поскольку считали для площади в 100 квадратов, получился ТA - 5000 литров, и котёл 50 кВт, Подобные махины получаются когда хотят топить электричеством только по льготному тарифу даже в самое холодное время. Если есть трёхзонный учёт то экономию можно получить даже применяя котёл с мощностью равной теплопотерям здания при расчётной температуре и небольшой бак-аккумулятор. Экономия будет получатся за счёт того, что при средней температуре отопительного периода у котла будет приблизительно 50% запас мощности а остальное можно добирать в полупики, а при расчётных температурах котёл будет работать круглосуточно при этом средняя цена на электроэнергию будет приблизительно равняться обычному тарифу, но сколько таких суток в отопительном периоде. Увеличивая мощность котла и объём бака можно добиваться большей экономии на стоимости электроэнергии, но стоимость котла и бака растёт запредельными темпами. Поэтому применять котёл с мощностью более чем в два раза превосходящей теплопотери здания, и бак соответствующий этому котлу по моему неразумно. : Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : lvs2 05 March 2011, 13:34:41 Для бытовых потребителей есть ещё двухзонная тарификация, вот там действительно достаточно электрокотла с двойным запасом по теплопотерям и ТА в два раза меньшим, но и цена гигакалории получается в 2,8 раза выше чем при трёхзонном учёте по льготному тарифу. По поводу стоимости, ТА у нас изготавливают из расчёта 1.8 грн за литр, у электро котлов разница вообще копеечная (20-30$), другое дело лимит площади и лимит ЛЭП по нагрузке. Разница в цене по оборудованию окупается за 2-3 морозных месяца.
: Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : kostya 05 March 2011, 18:49:32 Для того чтобы сделать просчёт мало исходной информации. Котёл будет работать только ночью - значит он будет работать 12 часов из 24 в сутках, или другое время? Если использовать Вашу информацию, то получим: 12 часов*70 Ватт=840 Вт с 1 м2 Вам нужно компенсировать в течении 12 часов. Если в аккумуляторе Вы поднимете температуру до 80 градусов, то при остывании до комнатной температуры 22 градуса, чтобы компенсировать 840 Ватт необходим объём воды равный 12,4 литра.
: Re: Розрахунок об"єму буферної ємності для електричного котла : Владимир Н. 09 March 2011, 07:57:40 Для того чтобы сделать просчёт мало исходной информации. Котёл будет работать только ночью - значит он будет работать 12 часов из 24 в сутках, или другое время? Если использовать Вашу информацию, то получим: 12 часов*70 Ватт=840 Вт с 1 м2 Вам нужно компенсировать в течении 12 часов. Если в аккумуляторе Вы поднимете температуру до 80 градусов, то при остывании до комнатной температуры 22 градуса, чтобы компенсировать 840 Ватт необходим объём воды равный 12,4 литра. В Украине льготный тариф только 8 часов для населения и 7 часов для предприятий.Если принять приведенные Вами температуры заряженного и разряженного аккумулятора то получаем (80+22)/2=51оС. Конечно системы отопления с средней температурой отопительных приборов не выше 51 оС в природе существуют(всякие тёплые полы и прочее), но это не самый распространенный вариант. Номинальную мощность совдеповские радиаторы выдают при средней температуре 90 оС. а всякие эвро. при средней температуре 80 оС. |