Форум строительных систем

Вентиляция => Вентиляционное оборудование => : climatelux 27 January 2011, 23:07:36



: вентиляция ресторана
: climatelux 27 January 2011, 23:07:36
В перспективе 3 зала общее число посадочных мест 150 заказчик говорит все курящие, выдал расчетный обмен воздуха в 15000м3/ч заказчик говорит много,а еще кухня.


: Re: вентиляция ресторана
: Виталий В 01 February 2011, 09:12:11
Расчёт в принципе правельный, но тут есто одно но:
1 Если делать обмен в таких количествах, то калорифер получится приблезительно 195 кВт, и это при дельте 40 град., Как правило заказчик делает очень огромные глаза и начинает расказывать что у него таких киловат нет, а ещё и кухня потянет, неговоря уже о том что нужны кондиционеры. Тут нужно пойти от обратного. Узнать на какие киловаты он пойдёт и предлагать исходя из этого, но перед этим предупредить его на что он идёт и взять расписочку, чтобы потом небыло (А я незнал, а я недумал, и поэтому обратился,), когда он видит бумажку, то происходят невероятные вещи "Заказчик начинает думать". Вобщем итог такой либо заказчик находит киловати, либо он отказывается от своих бредовых идей и спускается на землю.
Желаю удачи в поисках консенсуса.     


: Re: вентиляция ресторана
: borris 23 March 2013, 12:57:15
рассчитайте и предложите очиститель - нейтрализатор табачного дыма, а потом посчитаете вентиляцию для дыхания...


: Re: вентиляция ресторана
: kolian 03 November 2015, 22:49:02
Нюансов на самом деле очень много и сделать не так и просто хорошую вентиляцию. Нам тоже нужно в кафе сделать и вот думаем чтобы нам рассчитали все на selectrenbau
 Смотрю хороший спектр услуг у них. А то тоже хотим сделать отдельный зал для курения, а вот с вытяжкой проблема)


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.