: как на практике поддерживать перепад температур в системе отопления : volk35-72 06 November 2010, 02:33:03 для конденсационного котла решено обеспечить перепад температур 50-40С°. Как это на практике обеспечить?
И еще, для радиаторного отопления подойдут балки распределительные с расходомерами? : Re: как на практике поддерживать перепад температур в системе отопления : sterroid 06 November 2010, 18:47:15 для конденсационного котла решено обеспечить перепад температур 50-40С°. Как это на практике обеспечить? И еще, для радиаторного отопления подойдут балки распределительные с расходомерами? 1.Гидрострелкой. 2. "балки распределительные с расходомерами"- это из какой "оперы"? Поясните, может опечатка? : Re: как на практике поддерживать перепад температур в системе отопления : volk35-72 06 November 2010, 23:13:32 А если узел смешения перед котлом поставить? Поможет?
Гребенки с расходомерами для балансировки расхода по радиаторам. : Re: как на практике поддерживать перепад температур в системе отопления : Mikhail 08 November 2010, 09:54:41 для конденсационного котла решено обеспечить перепад температур 50-40С°. Кем решено? Вы хотите сказать, что эти значения выбраны при расчете системы отопления. Хорошо. Но это расчет при максимальной нагрузке, т.е. при минимальной температуре на улице. Когда на улице теплее, dT естественно будет меньше. Все, что вам нужно для конденсационного котла, это не повышать температуру обратки, установите датчик наружной температуры для автоматического снижения температуры подачи и все будет в порядке. |