Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : Lexikon78 01 November 2010, 15:45:35



: Отопление гаража
: Lexikon78 01 November 2010, 15:45:35
Значит так стоит электрокотел на 3 кВт, площадь гаража 30 кв.м., высота потолка 3 метра, двускатная крыша, потолок подшит доской, между крышей и потолком утеплитель. Система отопления на картинке. 4 батарей чугунные по 7 секций. Вопрос вот в чем: на котле стоит терморегулятор и температура в котле не поднимаеться выше 50 градусов хотя максимум стоит на 90 градусов. Может что не правильно собрано. Хочу попробывать переделать все батареи в одну линию на подаче а обратку прямую в котел и расширительный бак мембранного типа говорят надо ставить сразу же перед насосом?


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 01 November 2010, 15:57:01
Да и где поставить воздухоотводчик и манометр?


: Re: Отопление гаража
: DoN 02 November 2010, 00:01:17
Максимально безопасная температура в системе 700С, соответственно на выходе из котла должно стоять не более 700С.

При достижении 900С на входе в котел - на выходе вода будет выходить перегретым паром, со всеми вытекающими последствиями (перегрев приборов, перегрев прокладок, превышение нормального давления с перегрузом клапанов и уплотнителей  т.п.).

В таком режиме эксплуатации система долго не выдержит.


: Re: Отопление гаража
: DoN 02 November 2010, 01:04:10
2 Lexikon78, что Вас беспокоит?

Температура на входе в котел? Хотите чтоб была 900C ? Зачем?

ИМХО: Вас должна беспокоить температура в гараже!!! Что с ней?


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 02 November 2010, 03:10:47
в том то все и дело что в гараже 15 градусов хотя на улице еще нет мороза максимум -5. И последняя батарея самая холодная. а первая самая горячая. Вот я и думаю соеденить все батареи цепочкой, обратка прямая. Да и где поставить воздухоотводчик и манометр?


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 02 November 2010, 09:34:11
При достижении 900С на входе в котел - на выходе вода будет выходить перегретым паром
...
Вы ничего не перепутали?


: Re: Отопление гаража
: DoN 02 November 2010, 12:03:25
При достижении 900С на входе в котел - на выходе вода будет выходить перегретым паром
...
Вы ничего не перепутали?

Может Вы и правы, 3кВт не достаточно для пара, тем не менее где то близко.

В любом случае будет достаточно высокая температура, чтоб негативно влиять на часть системы, на выходе из котла.


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 02 November 2010, 12:16:12
При достижении 900С на входе в котел - на выходе вода будет выходить перегретым паром
...
Вы ничего не перепутали?

Может Вы и правы, 3кВт не достаточно для пара, тем не менее где то близко.

В любом случае будет достаточно высокая температура, чтоб негативно влиять на часть системы, на выходе из котла.
Да не в кВт-ах дело, здесь вообще нет условий для парообразования. Закрытая система, давление не меньше 1 бар.
А для получения перегретого пара у вас в системе вообще не должно оставаться жидкости.


: Re: Отопление гаража
: volk35-72 02 November 2010, 15:38:15
Вы уважаемый поставьте балансировочные вентиля перед радиаторами и отрегулируйте ими чтобы радиаторы равномерно грели. А по температуре может барахлит термрдатчик. :-\


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 02 November 2010, 15:55:14
вобщем переделал систему так как на картинке. теперь другая проблема не продавливает насос вода в котле перегреваеться и котел отключаеться. Насос Калибр НЦ-93, максимальный напор - 6 м, пропускная способность - 2.4 куб. м/час. может потому что котел поднят от уровня насоса на высоту почти 2 метра а выход на высоте почти 3 метра?


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 02 November 2010, 16:22:30
может стоит опустить котел на пол


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 02 November 2010, 16:23:00
высоты значения не имеют.
Если насос не продавливает, то его нужно заменить на более мощный. Хотя не понятно что там продавливать, если у вас чугунные радиаторы без клапанов.
В любом случае двухтрубная система (та что у вас была раньше) лучше, чем однотрубная. Верните все назад, а то получается как в басне Крылова "Квартет".


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 05 November 2010, 01:19:54
Ура проблему нашел на последней батареи был перекрыт кран. Но почему котел нагревает антифриз в системе всего до 45 градусов?


: Re: Отопление гаража
: Hayer 05 November 2010, 01:45:05
Первый вариант подключения был лучше, но не в этом дело.
По поводу температуры: 7*4*160Вт=4,48 кВт  - это ваши радиаторы.
А котел - 3 кВт.  - это Раз.
Во вторых в гаражах очень часто в розетках напряжение не 220В, а например 190В и при включении котла может ещё больше падать (предположительно). В таком варианте от ваших 3 кВт останется 2,6кВт
И третье вы забыли указать из чего стены, и дверь, сколько наружных стен.? если это 1/2 кирпича наружные стены и железная дверь (пусть и утепленная) то нужо исходить из расчета 150-200Вт на 1м2, а не 0,9 - как обычно.

Думаю вот они основные проблеммы.


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 05 November 2010, 09:48:06
Котел работает непрерывно или отключается по достижении 50 градусов?


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 05 November 2010, 16:03:37
Котел работает непрерывно или отключается по достижении 50 градусов?
Да непрерывно


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 05 November 2010, 16:09:06
Первый вариант подключения был лучше, но не в этом дело.
По поводу температуры: 7*4*160Вт=4,48 кВт  - это ваши радиаторы.
А котел - 3 кВт.  - это Раз.
Во вторых в гаражах очень часто в розетках напряжение не 220В, а например 190В и при включении котла может ещё больше падать (предположительно). В таком варианте от ваших 3 кВт останется 2,6кВт
И третье вы забыли указать из чего стены, и дверь, сколько наружных стен.? если это 1/2 кирпича наружные стены и железная дверь (пусть и утепленная) то нужо исходить из расчета 150-200Вт на 1м2, а не 0,9 - как обычно.

Думаю вот они основные проблеммы.

Стены из туфоблоков в пол блока ворода железные утепленные пеноплат плюс зашиты фанерой, наружняя только передняя стена во круг остальных стоят гаражи, перед воротами висит штора из брезента


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 05 November 2010, 16:35:00
Котел работает непрерывно или отключается по достижении 50 градусов?
Да непрерывно
Если он работает непрерывно и температура не поднимается выше, значит действительно, как и намекал Hayer, не хватает мощности. (если только он исправен и работает на полную мощность. Но думаю, что у 3 кВт котла всего одна ступень мощности.


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 05 November 2010, 17:00:21
а если котел опустить в низ и попробывать что бы без насоса циркулировало? И сколько надо давление в системе?


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 05 November 2010, 17:25:52
а если котел опустить в низ и попробывать что бы без насоса циркулировало? И сколько надо давление в системе?
Если вы хотите добиться, чтобы вода внутри котла нагрелась до 90 градусов, то вы этого добьетесь, но радиаторы от этого теплее не станут.
Давление ограничено максимальным рабочим давлением котла. Обычно установлен предохранительный клапан на 3 бар. См. инструкцию.


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 07 November 2010, 14:51:36
а если котел опустить в низ и попробывать что бы без насоса циркулировало? И сколько надо давление в системе?
Если вы хотите добиться, чтобы вода внутри котла нагрелась до 90 градусов, то вы этого добьетесь, но радиаторы от этого теплее не станут.
Давление ограничено максимальным рабочим давлением котла. Обычно установлен предохранительный клапан на 3 бар. См. инструкцию.

Нет там ни какого клапана


: Re: Отопление гаража
: Hayer 08 November 2010, 08:06:38
Давление в контуре и положение котла - ни как не влияют на температуру батарей. Циркуляция воды либо есть, либо её нет.


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 08 November 2010, 09:57:20
Нет там ни какого клапана
Так поставьте, пока ничего не порвало.


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 09 November 2010, 12:50:18
По поводу температуры: 7*4*160Вт=4,48 кВт  - это ваши радиаторы.
А котел - 3 кВт.  - это Раз.
Во вторых в гаражах очень часто в розетках напряжение не 220В, а например 190В и при включении котла может ещё больше падать (предположительно). В таком варианте от ваших 3 кВт останется 2,6кВт
И третье вы забыли указать из чего стены, и дверь, сколько наружных стен.? если это 1/2 кирпича наружные стены и железная дверь (пусть и утепленная) то нужо исходить из расчета 150-200Вт на 1м2, а не 0,9 - как обычно.

Думаю вот они основные проблеммы.

А если я после последней батареи где пошел выход на обратку поставлю кетел на 2 кВт будет температура в системе выше?


: Re: Отопление гаража
: Mikhail 09 November 2010, 14:33:52
Будет, но лучше подключить котлы параллельно.


: Re: Отопление гаража
: Lexikon78 09 November 2010, 15:39:26
Будет, но лучше подключить котлы параллельно.

Параллельно это как


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.