: Выбор диаметра перемычки : pavelplus 15 August 2010, 12:46:58 Нужен совет. Меняем радиаторы в "хрущевке". Однотрубная система, схема подключения - на картинке:
(http://s42.radikal.ru/i095/1008/a2/fa0a64b882c3.gif) (http://www.radikal.ru) В одной комнате вертикальный стояк - 3/4 дюйма, в другой - дюймовый. У перемычки (отмечена на картинке знаком "?") в обоих случаях внешний диаметр такой же, как у стояка, а внутренний явно уже (прощупывал пальцем через тройник, замерить нет возможности). Внимание, вопрос. :) Каким должен быть диаметр перемычки в первом и втором случае, если диаметр труб, подводящих теплоноситель к радиатору - 3/4? Мои соображения: В первом случае, когда стояк и отводы к радиатору одинаковые и равны 3/4, перемычка должна быть 1/2. Во втором случае (при дюймовом стояке), как мне кажется, перемычка тоже должна быть 1/2. В противном случае, при отводах 3/4 и перемычке 3/4 вся вода будет уходить в основном через перемычку. : Re: Выбор диаметра перемычки : sterroid 15 August 2010, 17:51:15 Перемычку нужно перенести ближе к радиатору, иначе процент затекания теплоносителя будет очень маленьким, что отразиться на нормальную работоспособность прибора.
Перемычка в вашем случае 1/2"дюйма-15мм. : Re: Выбор диаметра перемычки : pavelplus 16 August 2010, 22:18:34 Спасибо за ответ и за схему - я действительно думал о переносе перемычки - хотя бы из тех соображений, что у трубы должна быть некая свобода для компенсации теплового расширения/сжатия (будут ПП трубы вместо стальных). За перемычкой планируется установить краны. Вот тут меня смущает одно - если я перекрою кран на радиатор, то вода к соседям потечет через перемычку 1/2'. Не мало ли это при дюймовом стояке?
: Re: Выбор диаметра перемычки : sterroid 16 August 2010, 22:50:00 а вы не перекрываите ;D
в первоночальном случае у вас стоит на перемычке трехходовои у которого такоиже проход как и у трубы Ду15мм. Перекрывать вы собираетесь с какои целью? Если перекроете теплоприбор, то через перемычку потечет теплоноситель и к нему не будет подмешана охоложденная, вашим радиатором вода, т.е. следующие на стояке получат выше температуру относительно вашего закрытого радиатора. : Re: Выбор диаметра перемычки : pavelplus 16 August 2010, 22:59:47 Перекрывать собираюсь, если вдруг случится чудо и топить будут так, что в помещении будет слишком жарко :).
Да, если перекрыть прибор, то вода действительно к соседям пойдет горячее, хоть и медленнее. Я набросал схему, как я вижу все в финальном варианте. Укажите, какие есть ошибки: (http://s003.radikal.ru/i202/1008/62/72e89392d762.gif) (http://www.radikal.ru) (http://s005.radikal.ru/i211/1008/17/1d7e8e6b2fe5.gif) (http://www.radikal.ru) : Re: Выбор диаметра перемычки : sterroid 17 August 2010, 20:37:36 Критических ошибок я не увидел, единственное: получиться у вас в реальности установить краны в комнате на трубах к радиатору в кухню, на мои взгляд было бы лучше установить краны на трубах в кухне перед теплоприбором, а не за стенкои в комнате.
: Re: Выбор диаметра перемычки : pavelplus 18 August 2010, 09:49:06 было бы лучше установить краны на трубах в кухне перед теплоприбором Мне тоже кажется, что лучше, но подозреваю, что у меня будет недостаточно места. Радиатор утоплен в нишу относительно оси подводов, нужно будет делать переход с использованием уголков. На краны не остается места. На кухне от стены до уголка тоже мало места. |