Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : pavelplus 15 August 2010, 12:46:58



: Выбор диаметра перемычки
: pavelplus 15 August 2010, 12:46:58
Нужен совет. Меняем радиаторы в "хрущевке". Однотрубная система, схема подключения - на картинке:

(http://s42.radikal.ru/i095/1008/a2/fa0a64b882c3.gif) (http://www.radikal.ru)

В одной комнате вертикальный стояк - 3/4 дюйма, в другой - дюймовый. У перемычки (отмечена на картинке знаком "?") в обоих случаях внешний диаметр такой же, как у стояка, а внутренний явно уже (прощупывал пальцем через тройник, замерить нет возможности).

Внимание, вопрос.  :) Каким должен быть диаметр перемычки в первом и втором случае, если диаметр труб, подводящих теплоноситель к радиатору - 3/4?

Мои соображения: В первом случае, когда стояк и отводы к радиатору одинаковые и равны 3/4, перемычка должна быть 1/2. Во втором случае (при дюймовом стояке), как мне кажется, перемычка тоже должна быть 1/2. В противном случае, при отводах 3/4 и перемычке 3/4 вся вода будет уходить в основном через перемычку.


: Re: Выбор диаметра перемычки
: sterroid 15 August 2010, 17:51:15
Перемычку нужно перенести ближе к радиатору, иначе процент затекания теплоносителя будет очень маленьким, что отразиться на нормальную работоспособность прибора.
Перемычка в вашем случае 1/2"дюйма-15мм.


: Re: Выбор диаметра перемычки
: pavelplus 16 August 2010, 22:18:34
Спасибо за ответ и за схему - я действительно думал о переносе перемычки - хотя бы из тех соображений, что у трубы должна быть некая свобода для компенсации теплового расширения/сжатия (будут ПП трубы вместо стальных). За перемычкой планируется установить краны. Вот тут меня смущает одно - если я перекрою кран на радиатор, то вода к соседям потечет через перемычку 1/2'. Не мало ли это при дюймовом стояке?


: Re: Выбор диаметра перемычки
: sterroid 16 August 2010, 22:50:00
а вы не перекрываите  ;D
в первоночальном случае у вас стоит на перемычке трехходовои у которого  такоиже проход как и у трубы Ду15мм.
Перекрывать вы собираетесь с какои целью?
Если перекроете теплоприбор, то через перемычку потечет теплоноситель и к нему не будет подмешана охоложденная, вашим радиатором вода, т.е. следующие на стояке получат выше температуру относительно вашего закрытого радиатора.


: Re: Выбор диаметра перемычки
: pavelplus 16 August 2010, 22:59:47
Перекрывать собираюсь, если вдруг случится чудо и топить будут так, что в помещении будет слишком жарко :).

Да, если перекрыть прибор, то вода действительно к соседям пойдет горячее, хоть и медленнее.

Я набросал схему, как я вижу все в финальном варианте. Укажите, какие есть ошибки:

(http://s003.radikal.ru/i202/1008/62/72e89392d762.gif) (http://www.radikal.ru)

(http://s005.radikal.ru/i211/1008/17/1d7e8e6b2fe5.gif) (http://www.radikal.ru)


: Re: Выбор диаметра перемычки
: sterroid 17 August 2010, 20:37:36
Критических ошибок я не увидел, единственное: получиться у вас в реальности установить краны в комнате на трубах к радиатору в кухню, на мои взгляд было бы лучше установить краны на трубах в кухне перед теплоприбором, а не за стенкои в комнате.


: Re: Выбор диаметра перемычки
: pavelplus 18 August 2010, 09:49:06
было бы лучше установить краны на трубах в кухне перед теплоприбором

Мне тоже кажется, что лучше, но подозреваю, что у меня будет недостаточно места. Радиатор утоплен в нишу относительно оси подводов, нужно будет делать переход с использованием уголков. На краны не остается места. На кухне от стены до уголка тоже мало места.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.