Название: Воздух в системе Отправлено: Лисенок от 07 Февраль 2010, 22:09:26 Сразу после котла в первой батарее собирается воздух и котел через расширительнай бак выдавливает воду. Котел электрический, система открытая. В чем проблема?
Название: Re: Воздух в системе Отправлено: ArtemKAD от 08 Февраль 2010, 00:13:09 Сразу после котла в первой батарее собирается воздух и котел через расширительнай бак выдавливает воду. Котел электрический, система открытая. В чем проблема? Котел какой? Какие батареи?Название: Re: Воздух в системе Отправлено: Лисенок от 08 Февраль 2010, 01:52:04 Котел Днепропетровский "Дніпро" КЭО-4,5-15/220, а батареи алюминиевые
Название: Re: Воздух в системе Отправлено: ArtemKAD от 08 Февраль 2010, 20:01:57 Котел Днепропетровский "Дніпро" КЭО-4,5-15/220, а батареи алюминиевые Есть большая вероятность, что проблема в китайских алюминиевых радиаторах. При слегка щелочной воде они начинают газить. Из рекомендаций - заменить теплоноситель в системе отопления на органический. К примеру типа "Глитерм". ЗЫ. Можно попытаться сдвинуть щелочной баланс теплоносителя добавив чуть уксуса , но это скорее из шаманства - может не получиться т.к. из чего на самом деле китайцы делают газящие радиаторы мало кто знает... |