Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => Тема начата: Лисенок от 07 Февраль 2010, 22:09:26



Название: Воздух в системе
Отправлено: Лисенок от 07 Февраль 2010, 22:09:26
Сразу после котла в первой батарее собирается воздух и котел через расширительнай бак выдавливает воду.  Котел электрический, система открытая. В чем проблема? 


Название: Re: Воздух в системе
Отправлено: ArtemKAD от 08 Февраль 2010, 00:13:09
Сразу после котла в первой батарее собирается воздух и котел через расширительнай бак выдавливает воду.  Котел электрический, система открытая. В чем проблема? 
Котел какой? Какие батареи?


Название: Re: Воздух в системе
Отправлено: Лисенок от 08 Февраль 2010, 01:52:04
Котел Днепропетровский "Дніпро" КЭО-4,5-15/220, а батареи алюминиевые


Название: Re: Воздух в системе
Отправлено: ArtemKAD от 08 Февраль 2010, 20:01:57
Котел Днепропетровский "Дніпро" КЭО-4,5-15/220, а батареи алюминиевые
Есть большая вероятность, что проблема в китайских алюминиевых радиаторах. При слегка щелочной воде они начинают газить. Из рекомендаций - заменить теплоноситель в системе отопления на органический. К примеру типа "Глитерм".
ЗЫ. Можно попытаться сдвинуть щелочной баланс теплоносителя добавив чуть уксуса , но это скорее из шаманства - может не получиться  т.к. из чего на самом деле китайцы делают газящие радиаторы мало кто знает...