Отопление => Монтаж систем отопления => Тема начата: shuraskif от 11 Ноябрь 2009, 01:33:16



Название: не греет, из-за гидравлики, или?
Отправлено: shuraskif от 11 Ноябрь 2009, 01:33:16
Приветствую всех, подскажите, пожалуйста, переделал гравитационную С.О. на принудительную, Не греют 2,3,4 радиатор. Связано это с гидравликой или же забита обратка? Что странно радиатор 1 кипяток висит на той же обратке D2".


Название: Re: не греет, из-за гидравлики, или?
Отправлено: Mikhail от 11 Ноябрь 2009, 09:18:09
Они никогда не грели, или грели и потом перестали?


Название: Re: не греет, из-за гидравлики, или?
Отправлено: sterroid от 11 Ноябрь 2009, 20:57:48
Если радиаторы расположенные на вашем рисунке по вертикальнои оси являются радиаторами на каждом этаже вашего здания, задумаитесь, зачем циркулировать воде там где большее сопротивление, и почему она циркулирует лучше всех в радиаторе расположенном гидравлически, ближе к вашему котлу!!!? 8)


Название: Re: не греет, из-за гидравлики, или?
Отправлено: sterroid от 11 Ноябрь 2009, 21:02:02
Да, и будте так добры, даите побольше информации о вашеи теперешнеи системе, какое в неи давление, система открытая или закрытая, сколько этажеи здание, какова длина веток, и что с раширительном быком, где он находится на каком этаже???? 8)


Название: Тепло не может не бить!
Отправлено: shuraskif от 12 Ноябрь 2009, 01:36:00
Всем спасибо кто откликнулся помочь, либо просто заинтересовался проблемой.
Причину нашел вчера, но не сразу, пришлось вкрутить пару штуцеров в разные части с.о. и методом отделения частей отопления (подач, и обратки) с помощью двух шлангов и существующих циркул. насоса и вентилей. Определил, что обратка под радиаторами 2,3,4 дышит, а подача стоит. Хотя ранее в нормальном циркуляционном режиме подача прогревалась до верхушки радиатора 2, подозрение падало на обратку! И еще ранее не обратил внимания на большое количество воздуха, который гулял по системе, а он по видимому скапливался при заполнении системы под штыбом ржавчины, которая глухо стояла, в вертикальной трубе d2"(видимо свалился туда с сгнившего ранее расширительного бачка),см рис. Заштыбованая труба и стала причиной негрейки радиаторов 2,3,4, см рис.
Извините за не корректный предыдущий рисунок.


Название: Re: не греет, из-за гидравлики, или?
Отправлено: kanucha от 07 Декабрь 2009, 17:11:20
Скорее всего необходимо сбалансировать плечи. Короче говоря, придушите подачу или обратку в другом плече и будет вам счастье. Спасибо. Удачи.