Название: Проверьте, please, схему отопления.
Отправлено: Атон от 09 Ноябрь 2009, 00:52:13
Вот нарисовал схему отопления. Посмотрите ничего я, случаем, не забыл?
Обвязка котла выполнена трубами ППР d=25, подвод к расширительному баку, ПС и радиаторам d=20. Коллекторы выполнены из тройников ППР 32/25/32. На радиаторах предусмотрена подача теплоносителя:
1. Диагональная верх-низ;
2. Низ-низ;
3. И то, и другое одновременно.
Расширительный бак находится на входе котла (на обратке), или лучше его поставить на подачу вместо заглушки?


Название: Re: Проверьте, please, схему отопления.
Отправлено: Mikhail от 09 Ноябрь 2009, 09:41:29
Зачем два входа на каждый радиатор? Для красоты?


Название: Re: Проверьте, please, схему отопления.
Отправлено: Атон от 09 Ноябрь 2009, 16:51:13
Зачем два входа на каждый радиатор? Для красоты?
Это для того, чтобы можно было регулировать температуру. При верх-низ - температура выше, а низ-низ - ниже.
И ещё вопрос, будет равномерно прогреваться радиатор при подключении верх-низ (длина радиаторов около 115 см.)?


Название: Re: Проверьте, please, схему отопления.
Отправлено: sterroid от 09 Ноябрь 2009, 23:30:30
длина радиатора 1320, и будет работать наиболее эфективно при подключении с разных сторон, подача вверх, обратка вниз.
не расходуите материал, не нужно вам подключение подачи с низу к радиатору, лучше поставте нормальныи радиаторный вентиль, чтобы можно было регулировать расход.


Название: Re: Проверьте, please, схему отопления.
Отправлено: Mikhail от 10 Ноябрь 2009, 09:56:30
Да и не произойдет существенного изменения температуры при смене типа подключения.
Теплоотдача радиатора регулируется только путем изменения потока либо температуры теплоносителя.


Название: Re: Проверьте, please, схему отопления.
Отправлено: Anton от 05 Январь 2010, 15:25:44
1. Нижнее подключение на подачу радиаторов убрать и поставить просто регулирующий вентиль.\
2. Радиаторы по 15 секций и подводка ППР 20мм. Маловато будет.
2. Вопрос по полотенцесушителю. А летом его работа не предусмотрена? Или закрываются радиаторы и котел работает на него?