Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : KROT 02 November 2009, 22:20:06



: Ferroli
: KROT 02 November 2009, 22:20:06
Уважаемые форумчане очень нужна помощь на каком минимальном давлении газа должен работать котел Ferroli Domiprogekt F 24  а то при имеющихся 9-11 mBar он работать не хочет


: Re: Ferroli
: jvolfss 03 November 2009, 02:53:21
Как ведет себя котел?


: Re: Ferroli
: KROT 03 November 2009, 06:30:08
Во время час пик по газу котел постоянно отключается и начинает мигать красный светодиод, помогает только   RESET  или изменение мощности розжига . Товарищи из сервиса ничего толком не помогли покрутили, сделали контрольную чистку пылесосом, только деньги взяли а после их ухода проблема появилась вновь Так что буду рад любой помощи заранее спасибо


: Re: Ferroli
: jvolfss 03 November 2009, 19:41:47
Во врчмя сбоев проверьте напряжение между корпусом котла и нулем.


: Re: Ferroli
: KROT 03 November 2009, 20:06:14
Вы предполагаете что пробивает на корпус


: Re: Ferroli
: jvolfss 03 November 2009, 23:31:48
Я предполагаю что  напряжение нуль-корпус котла превышает допустимые. и приводит электронику котла в "замешательство"
 


: Re: Ferroli
: KROT 04 November 2009, 21:34:36
Сервисники проверили напряжение и сказали все норм по их словам причина в изменении давления газа только вот верхний и нижний предел давления на газовом клапане так и не смогли назвать . Как должен регулироваться газовый клапан и почему в инструкции пишут что минимальное давление газа 2mBar. Буду очень благодарен любой помощи .               


: Re: Ferroli
: jvolfss 04 November 2009, 21:46:34
KROT  в инструкции пишут что минимальное давление газа 2mBar. Буду очень благодарен любой помощи .               
Это давление на выходе из газарматуры. Необходимо для нормального розжига котла.


: Re: Ferroli
: viktorsh 11 November 2009, 14:44:00
 котел  RENS-DD24-B1,спрацьовує несправність системи димохода


: Re: Ferroli
: kotelokk 11 November 2009, 18:03:42
котел  RENS-DD24-B1,спрацьовує несправність системи димохода

Если это турбинированый котел то надо смотреть преостат а если дымоходный то проверьте тягу дымохода


: Re: Ferroli
: viktorsh 11 November 2009, 18:42:30
котел турбований.


: Re: Ferroli
: viktorsh 11 November 2009, 18:44:08
преостат в нормі


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.