Название: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 15 Октябрь 2009, 11:25:50 Посчитал 54 (12 18 12 12) ребра с запасом. Суммарная моща 9 кВт, как и мин мощность котла. Есть несколько вопросов.
Склоняюсь (http://www.pres.ua/main.php?part_id=4#rbp-2m) Существенна ли разница 0,19л\ребро и 0,36л\ребро, те 10л и 19л для настенника турбо 24 кВт? Как лучше поступать 2*12 ребер или 1*24? Радиаторы будут стоять вдоль стены в 3 комнатах, подключены параллельно, 22х18мм медь. Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 16 Октябрь 2009, 13:10:02 Уже заказал все по 12 ребер. :-[
Но думаю запас не помешал бы для отопления части помещения. Перефразирую ключевой вопрос: Мощность радиаторов продавцы считают от площади квартиры. Должна ли мощность радиаторов соответствовать мин мощности котла. Котел 9 кВт, а радиаторы 3 кВт и наоборот котел 9, а радиаторы 20??? Что в в таком случае? Вопрос довольно практичный, если закрутить 3 и оставить один, как поведет себя котел? Не лучше ли для котла согласовывать мощности??? Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: Mikhail от 16 Октябрь 2009, 13:27:00 Максимальная мощность котла должна быть расчитана на самые холодные дни года.
Понятно, что большую часть отопительного сезона потребности в этой мощности не будет. Если радиаторы будут большей мощности, то вы сможете поддерживать нужную температуру в помещении при более низкой температуре теплоносителя. Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 18 Октябрь 2009, 08:09:16 К сожалению,турбонастенники меньше 24 кВт(мин 9кВт) я не встречал, а площадь у меня не 240м2… При меньшей температуре носителя снизится мощность радиаторов, однако. Я интуитивно понимаю ситуацию так: при 9кВт котел—4кВт(85ºС) радиатор носитель не будет успевать охлаждаться и будет возвращаться в котел горячим. Меня всё еще интересует, что скажет на это котел? Я подозреваю, что ему это не понравится.
Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: Mikhail от 19 Октябрь 2009, 09:37:08 Котел ничего не скажет. По крайней мере я еще не встречал говорящих котлов.
Просто он не будет включаться, пока теплоноситель не остынет. Это нормальная ситуация. Даже если вы радиаторов на 20кВт поставите, они не будут отдавать больше, чем у вас теплопотери в помещении. Просто температура воздуха в помещениях увеличится настолько, чтобы теплоотдача радиаторов (которая при этом уменьшится) сравнялась с теплопотерями (которые при этом возрастут). Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 20 Октябрь 2009, 21:58:56 Просто он не будет включаться, пока теплоноситель не остынет. Вы хотели сказать включившись сразу же выключится?Это нормальная ситуация. ОК, тогда почему производители рекомендуют маловодные и малоинерционные радиаторы? Ведь больше металла и воды будут дольше греться и дольше отдавать накопленное тепло. Да и котел не будет так часто выключаться-выключаться. ИМХО котлу бы понравилось. Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: Mikhail от 21 Октябрь 2009, 09:22:05 Просто не включится.
Малоинерционные радиаторы позволяют лучше и быстрее регулировать теплоотдачу с помощью термостатных клапанов и, таким образом, снижают расход энергоресурсов. Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 28 Октябрь 2009, 13:33:51 Даже если вы радиаторов на 20кВт поставите, они не будут отдавать больше, чем у вас теплопотери в помещении. А вот вычитал в другом месте, что хорошо поставить столько радиаторов, что бы при максимальной температуре носителя 60ºС было жарко. А Вы говорите теплопотери…Всем спасибо! Пошел монтировать. Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 04 Декабрь 2009, 17:59:30 Три дня эксплуатации при +3…10°С за бортом.
Носитель греется от 40°С до 60°С за 10 сек (на первом разогреве сек 90 от 20°С до 60°С) и пауза 3 мин. Так до 30–60 мин и срабатывает термостат в комнате (21°С) на пару часов. Где же обещанная экономия газа??? В системе явно мало носителя (15л) и металла (120кг). :-X Посмотрим, что будет зимой… Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: Mikhail от 04 Декабрь 2009, 19:20:29 у вас мощность системы очень маленькая.
Попробуйте - уменьшить температуру теплоносителя - отрегулировать минимальное давление газа - если позволяет котел, увеличить паузу между включениями Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 06 Декабрь 2009, 14:49:27 Забыл уточнить, что сделал трехтрубную систему, те Тихельмана.
Ребер наставил с запасом: 12, 18, 12+12 Труба медь 22 и 18 к батарее, краны 1/2". у вас мощность системы очень маленькая. Ну так об этом и спрашивал в начале.Попробуйте При уменьшении температуры носителя он прогревается ещё быстрее. Вот увеличить температуру можно, тогда он дольше греется и возрастут паузы между включениями. Да и на нагрев до заданной температуры уйдет меньше циклов.- уменьшить температуру теплоносителя - отрегулировать минимальное давление газа Обязательно отрегулируем, но когда забортом будет -30.- если позволяет котел, увеличить паузу между включениями На время пока тепло можно смело увеличить. Но когда будет мороз чревато размораживанием теплообменника!При подключенном датчике наружной температуры при плюсах за бортом нагрев носителя за 3 секунды до 43ºC и пауза. Те еще хуже. Повторюсь, нужно было брать металлоёмкие и водонаполненные батареи. Они бы грелись дольше. И задерживали в себе тепло. А разговор об экономии, от лукавого, ИМХО. Хочешь комфорт — не думай об экономии. PS Не пытаюсь спорить, а просто предостерегаю других от повторения моих ошибок. Котел настроен на 180 л носителя, а при 18 он сходит с ума. (http://) Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 06 Декабрь 2009, 14:52:33 Прошу подсказать значение 11 параметра, коий 11=2, а не 11=0 как в инструкции.
Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 06 Декабрь 2009, 15:17:48 PS Не пытаюсь спорить, а просто предостерегаю других от повторения моих ошибок. Котел настроен на 180 л носителя, а при 18 он сходит с ума. Тактование не есть нормальный режим работы котла. Вот Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: Mikhail от 07 Декабрь 2009, 09:55:09 На вашем рисунке написано про теплоаккумулирующую способность КОТЛА. Теплоемкоть системы можно повышать разными способами, например установить теплоаккумулятор.
Но если вы поставите очень емкие радиаторы, то вы столкнетесь с невозможностью теплорегуляции в помещении. Представьте такую ситуацию: вышло солнце или в помещение зашло сразу несколько человек- температура в помещении повысилась- термостатический вентиль перекрыл подачу теплоносителя в радиатор, но радиатор все равно продолжает обогревать еще не менее часа. Ни о каком комфорте речи быть не может. Давление газа нужно регулировать при первом пуске котла, а не ждать -30. Паузу между включениями можно увеличить до 7-10 минут. Если уменьшить температуру теплоносителя, то нагреваться он будет быстрее, но остывать будет медленнее, так как уменьшится разница температур. Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: mavik от 07 Декабрь 2009, 23:30:05 Читайте не о чём там написано, а что!
Там написано, что частое включение сокращает срок службы котла и обогащает сервис :-X Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: Mikhail от 08 Декабрь 2009, 09:30:06 Но вы же видели минимальную мощность котла, а теплопотери в вашей квартире при такой погоде намного меньше.
Название: Re: Подбор количества ребер для настенника Отправлено: odindoma77 от 06 Февраль 2010, 21:31:18 Елы-делов четыре батареи и котел,а написали на диссертацию =)))))))))))))))
|