Название: как изменить систему отопления Отправлено: Сергей123456 от 28 Сентябрь 2009, 18:58:24 Добрый день.
Поменял АГВ (с дополнительным насосом) на новый двухконтурный котел 24 кВт. и теперь батареи в комнатах не прогреваються (см. схему). Подскажите, пожалуйста, как с минимальными изменениями добиться того, чтобы батареи в комнатах грелись. Название: Re: как изменить систему отопления Отправлено: sterroid от 28 Сентябрь 2009, 21:39:33 Так и должно быть, у вас сопротивление участка горячей батареи, намного меньше чем, того участка которыи холодный.
Вам нужно перенаправить циркуляцию, в дальнии батареи, для этого вам нужно установить радиаторный краник"отсекатель", на обратку горячего радиатора и шестигранником его прижать, сделав несколько оборотов на закрытие крана, или делать по одному обороту, и ждать реакцию системы, повторить до момента нагрева удаленных батареи! Вот такои кран (http://ru.heating.danfoss.com/Product/106752.jpg) Название: Re: как изменить систему отопления Отправлено: kotelokk от 28 Сентябрь 2009, 22:44:34 а лучше поставте по два крана подачи и обратки( подачи такой как на картинке выше только с ручкой) в дальнейшем если гдето пустит секция радиаторов или снять надо будет то перекрываются два крана отсекается точка а вся система дальше работает
Название: Re: как изменить систему отопления Отправлено: вован вергун от 29 Сентябрь 2009, 06:39:04 Квыше сказанному добавлю Вы сменили открытую систему на закрытую ,очень большая вероятность скопления воздуха в подаче дальной ветки установите на самой верхней точке дальней ветки воздухоотводчик.
Название: Re: как изменить систему отопления Отправлено: Сергей123456 от 29 Сентябрь 2009, 10:21:01 Спасибо за советы. :D Буду пробовать.
У меня еще насос остался от прежней системы, может он мне поможет? Название: Re: как изменить систему отопления Отправлено: kotelokk от 29 Сентябрь 2009, 20:27:04 не стоит насос еще ставить если вы все вышеперечисленное зделаете будет все работать и посмотрите сколько литров у вас в системе,так-как в настенных котлах баки расширительные стоят 8-10лит. может нехватить поставте тогда дополнительный бак
|