Форум строительных систем

Кондиционирование => Кондиционеры => Тема начата: spt-vin от 11 Август 2009, 12:01:31



Название: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: spt-vin от 11 Август 2009, 12:01:31
Поставил TOSHIBA RAS 10 NKHD. Включаю кондиционер, через 30 сек компрессор гонит холодный воздух где-то 20 сек потом компрессор отключается. Кондиционер работает как вентилятор. Через некоторое время мигают индикаторы : OPERATION и TIMER.

Внутренний блок при включении дует просто как вентилятор. Причём на всех режимах. А отключается наружный блок. Гдето через 30 сек после запуска.

У меня пульт не от моей модели. В этом может быть причина?


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: Виталий В от 11 Август 2009, 12:21:31
Да нет пульт  здесь не приделах.

1.
 Возможно срабатывает защита по темпиратуре наружного воздуха (если вы вклюсали его ночью "Допустимая темпиратура наружного воздуха при работе на тепло 10-24 С., при работе на охлаждение 15-43 С.).
2.
Самое вероятное это нехватка фриона в системе или его отсутствие (не качественный монтаж). Советую обратится в сервисную службу.


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: ССР от 11 Август 2009, 18:45:38
Добавить фреон


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: spt-vin от 11 Август 2009, 20:09:01
740 г было заправлено.


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: Виталий В от 12 Август 2009, 10:53:27
1.
Самое вероятное это нехватка фриона в системе или его отсутствие (не качественный монтаж). Советую обратится в сервисную службу.
[/quote]


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: spt-vin от 12 Август 2009, 12:57:15
Была бы служба, спросил :)


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: Виталий В от 12 Август 2009, 13:29:43
Была бы служба, спросил :)

Служба есть.  8)

http://www.kondor-vip.com.ua/about/certificates


Название: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
Отправлено: Roman.J от 12 Ноябрь 2009, 21:53:58
Была у нас такая проблемка, так точно конечно не скажу, может быть не правильно подключено электрическое питание внутрен. и наружного блока, срабатывает электр. защита компр. вызывайте грамотных монтажников сделают