Форум строительных систем

Кондиционирование => Кондиционеры => : spt-vin 11 August 2009, 12:01:31



: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: spt-vin 11 August 2009, 12:01:31
Поставил TOSHIBA RAS 10 NKHD. Включаю кондиционер, через 30 сек компрессор гонит холодный воздух где-то 20 сек потом компрессор отключается. Кондиционер работает как вентилятор. Через некоторое время мигают индикаторы : OPERATION и TIMER.

Внутренний блок при включении дует просто как вентилятор. Причём на всех режимах. А отключается наружный блок. Гдето через 30 сек после запуска.

У меня пульт не от моей модели. В этом может быть причина?


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: Виталий В 11 August 2009, 12:21:31
Да нет пульт  здесь не приделах.

1.
 Возможно срабатывает защита по темпиратуре наружного воздуха (если вы вклюсали его ночью "Допустимая темпиратура наружного воздуха при работе на тепло 10-24 С., при работе на охлаждение 15-43 С.).
2.
Самое вероятное это нехватка фриона в системе или его отсутствие (не качественный монтаж). Советую обратится в сервисную службу.


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: ССР 11 August 2009, 18:45:38
Добавить фреон


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: spt-vin 11 August 2009, 20:09:01
740 г было заправлено.


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: Виталий В 12 August 2009, 10:53:27
1.
Самое вероятное это нехватка фриона в системе или его отсутствие (не качественный монтаж). Советую обратится в сервисную службу.
[/quote]


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: spt-vin 12 August 2009, 12:57:15
Была бы служба, спросил :)


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: Виталий В 12 August 2009, 13:29:43
Была бы служба, спросил :)

Служба есть.  8)

http://www.kondor-vip.com.ua/about/certificates


: Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
: Roman.J 12 November 2009, 21:53:58
Была у нас такая проблемка, так точно конечно не скажу, может быть не правильно подключено электрическое питание внутрен. и наружного блока, срабатывает электр. защита компр. вызывайте грамотных монтажников сделают


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.