: Газовый котел Demrad BK 120 не включается : alex_evp 24 June 2009, 09:59:02 Котел Demrad BK 120 базовая модификация платы управления, начинает работать по алгоритму, но поджиг отрабатывает 2-3 сек, меньше обычного времени, изз-за этого не успевает открыться клапан подачи газа. Неисправность плавающая, иногда котел работает нормально .Нужна схема и совет.
: Re: Газовый котел Demrad BK 120 не включается : Теплотехник 24 June 2009, 11:32:02 Какое напряжение в сети? Проверяли?
: Re: Газовый котел Demrad BK 120 не включается : alex_evp 24 June 2009, 20:31:46 220-230v. попробую поставить стабилизатор, но плата аналоговая, по идее влиять не должно
: Re: Газовый котел Demrad BK 120 не включается : Mikhail 25 June 2009, 10:24:45 Потому и влияет, что аналоговая.
Проблема проявляется именно при 220-230? Если так, то вероятно это проблема с платой или трансформатором розжига. : Re: Газовый котел Demrad BK 120 не включается : alex_evp 29 June 2009, 16:39:50 Плата Бертелли, откидывал провода электродов розжига, чтобы исключить вилочку и пытался поджечь горелку зажигалкой - неисправность та же
: Re: Газовый котел Demrad BK 120 не включается : Mikhail 30 June 2009, 09:19:02 то есть не подается газ?
|