: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Нина 05 May 2009, 13:54:54 Уважаемые знатоки!
Вопрос жизненный... У меня установлен котёл Westen Energy 280i После двух лет нормальной эксплуатации заметила, что котёл стал потреблять большее количество газа, чем прежде. Задаю температуру отопления где - то 50 градусов... и вот неожиданно обнаружила, что котёл вообще не выключается... Сервисная служба говорит, что нужно чистить или менять теплообменник. Котёл гарантийный, сервис пройден... Не понятно - для чего тогда нужна гарантия, если нужно платить деньги за чистку или замену... А может быть - другая причина? : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Mikhail 05 May 2009, 14:45:36 Если у вас испачкались туфли или автомобиль например, то чистят вам их бесплатно по гарантии?
: Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : jvolfss 05 May 2009, 14:49:56 Так-же из новой газовой печкой .если вы на неё случайно что-то пролили вы тоже требуете помыть или почистить по гарантии?
: Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : shogun 05 May 2009, 14:54:34 Потребление газа увеличилось у всех владельцев газовых котлов, это связано с подачей населению газа менее калорийного. Особенно это стало заметно после газового скандала с Россией. Если у Вас котел не уходит в перегрев, то он просто опускается на минимальный уровень модуляции и поддерживает заданную температуру теплоносителя. Раннее, когда газ подавался более калорийный, котел на минимальной мощности все равно перегревал и тогда отключался как выполнивший задачу. Если Вы зададите t 40 градусов приблизительно, то он, скорее всего отключится.
Теплообменник меняют только тогда, когда он потек. В остальных случаях он моется. Признаком грязного теплообменника, как правило является шум в самом теплообменнике или ошибки в работе котла связанные с датчиками по температуре теплоносителя. Теплообменник моют за деньги и этот случай под гарантию не попадает, т.к. грязный теплообменник - не подготовленная вода! и производитель здесь не причем. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Нина 05 May 2009, 16:04:36 Mikhail
Ваш ответ некорректный, к сожалению... Туфли меняют из - за заводского брака... : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Нина 05 May 2009, 16:06:20 jvolfss
Ваш ответ меня тоже не удовлетворил - сравнение не корректное... В теплообменник я ничего не заливала и не проливала... : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Нина 05 May 2009, 16:11:42 shogun
Но послушайте! Пришёл мастер, запустил котёл, замерил всё параметры, сказал, что всё хорошо... оформил документы... Сказал - заземлить розетку, и всё! Если бы сказал - подготовить воду - сделала бы, это же не трудно, верно? Что значит - подготовить? Да вот, здесь, на форуме - советуют заменить на дистиллированную, и всё! Какой же это сервис, если померили жосткость, сказали, всё нормально... Ничего не понятно... Если я задаю 40 градусов и меньше, то котёл вообще не выключается... Я не знаю, датчики там или не датчики... Вы посоветуйте, что делать? : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : shogun 05 May 2009, 16:24:54 Подготовить воду не трудно, приобрести дистиллированную, специально подготовленную для котельной, прогнаную через спец.умягчитель, хим.подготовленную. Вариантов много. Что они там меряли я не знаю и какую воду у Вас использовали тоже. Возможно причина только в газе(анализ его вы делать не будете, а если и будете Вам правду не скажут)
Вопросы: 1. Котел правильно выполняет задачу? 2. Не перегревает? 3. При уменьшении запроса на тепло пламя визуально на горелке уменьшается? : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Нина 05 May 2009, 16:39:27 shogun
1. Что значит "правильно выполняет задачу" ? Думаю, что нет - сутками не выключает горелку, разве это правильно? В два раза увеличилось потребление газа - было 14 кубов в сутки, сейчас 26... 2. Перегревает - значит, должен выключиться по какому - то термостату безопасности, верно? Нет, такого не происохдит... 3. Ну, если работает для горячей воды - всё нормально, увеличивается и уменьшается... Также и на отопление, но, правда, треск имеется, незначительный, но есть... Да дело, скорее всего, в теплообменнике... Мой вопрос таков - вот, акт о вводе в эксплуатацию... Жосткость - 130 ррм каких - то, ну, мастер сказал, что всё в порядке, отчего же теплообменник загрязняется - непонятно... : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Mikhail 05 May 2009, 18:04:14 мягкой считается вода с концентрацией солейжесткости менее 50ppm,
нормальной 50-150ppm жесткой- свыше 150 ppm т.е. 130 - в норме, но заметьте близко к пределу. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : СК 05 May 2009, 19:44:57 Нина
Ну что же - нужно чистить теплообменник, затем - хорошенько промыть радиаторы... если у вас старая система... вообще - то, и дистиллированая вода не помешает... : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : shogun 06 May 2009, 09:13:33 Система хозяйственной воды
Если жесткость воды превышает 20°F (1°F = 10 мг карбоната кальция на литр воды), необходимо установить дозатор полифосфатов или другое устройство аналогичного эффекта, соответствующее действующим правилам. Из того, что Вы ответили видно: - Проблемы с котлом нет, наилучшей работой котла считается постоянная модуляция.(наибольшие затраты газа происходят при запуске котлов, т.е. при частых пусках) - Однозначно плохой газ - Кроме жесткости воды существует такое понятие как состав воды(содержание различных соединений, микроелементов и примесей)\ Необходимо заменить теплоноситель(или прогнать через спец.установку) и после этого помыть теплообменник. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Нина 06 May 2009, 10:30:24 Спасибо, знатоки!
Будем что - нибудь предпринимать. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : lvs2 09 May 2009, 14:42:03 Для начала нужно померять давление в газовой магистрали! Счётчик тупо считает кубы, ему не важно давление. А при разном давлении и плотность метана разная, отсюда и калорийность.
: Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : shogun 12 May 2009, 09:15:07 :o это что-то новое :o
: Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : СК 12 May 2009, 11:00:27 shogun
Я согласен с Вами, значит, изменяешь давление - и повышаешь калорийность... или понижаешь, как угодно... Ну, мы с Вами - гуси лапчатые по сравнению с проффесором lvs2. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : konstantin 12 May 2009, 11:10:36 за два года теплообменник вполне мог и зарасти, шо делать надо мыть
газ говенный однозначно дистилированная вода однозначно вредит системе отопления ибо стремится восстановить свои свойства вымыванием солей в том числе и из всяких прокладок и уплотнителей если котел все время работает не выключаясь - крупно повезло, он оптимально подходит к системе Мега гаратия на вестене - развод потребителей для рубки бабла ПыСы. от разной калорийности при разном давлении упал пот стол и до сих пор там валяюсь : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : lvs2 12 May 2009, 16:28:07 shogun Ценю самокритику! Да, именно, снижаем давление, уменьшаем плотность CH4, соттветственно и уменьшается калорийность одного куба метана, повышаем плотность, повышаем калорийность одного куба (еденицы объёма а не газа в целом). Очень жаль что гуси лапчатые на уроках физики, при прохождении темы "свойства газов" курили букварь, а теперь пытаются с ухмылками заниматься сервисом котлов.Вспомните, во сколько раз можно сжать газ. С ув lvs2 Я согласен с Вами, значит, изменяешь давление - и повышаешь калорийность... или понижаешь, как угодно... Ну, мы с Вами - гуси лапчатые по сравнению с проффесором lvs2. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : shogun 12 May 2009, 17:04:32 ;D Професор Вы как всегда правы ;D остается мелоч, такая как давление газа на горелке; и на колорийность газа влияет содержание тяжелой фракции в газе. Возьми порцию газа с большим содержанием пропановой составляющей и порцию с меньшей составляющей и сжимай ее сколь угодно. А калорийность при этом будет разной. Тяжелую фракцию государство отбирает на перегоночных станциях, а тебе расказывают о давлении. ;D ;D ;D ;D
: Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : jvolfss 12 May 2009, 18:23:39 Вот здесь http://arzamas-pk.ru/catalog/pribor/gasmeter/29.html о корректоре газа вот что написано
Принцип действия Принцип действия основан на пересчете рабочего объема (расхода) газа в стандартный (приведенный к нормальным условиям) объем (расход) газа путем вычисления коэффициента сжимаемости газа по методу AGA-NX19mod или AGA-NX19mod-BR.KORR.3H в соответствии с его составом. Это первое что я нашел в Инете. Ведь не даром большие потребители газа устанавливают их.Что бы не платить лишнее. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : СК 12 May 2009, 21:27:40 lvs2 и jvolfss
Тут, ребята, без рюмки водки не разобраться... Пожалуй, на досуге, на открытом воздухе с чёрным хлебом, цыбулей и шматком сала мозги работают получше... : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : jvolfss 12 May 2009, 23:49:10 Вот это уже разговор серьезный.
: Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : Сергей 99 13 May 2009, 21:41:01 lvs2 и jvolfss +100. Вот это дело я понимаю. :D :D :DТут, ребята, без рюмки водки не разобраться. А для "Нины", 40-50 градусов? И домик наверное метров 200-250? Поставьте на котле 70 гр, и купите комнатный термостат. : Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i : lvs2 16 May 2009, 17:44:42 lvs2 и jvolfss Это уже о другом углеводороде С2H5OH :D Хотя именно о нём говорили древнее, якобы в нём истина. :)Тут, ребята, без рюмки водки не разобраться... Пожалуй, на досуге, на открытом воздухе с чёрным хлебом, цыбулей и шматком сала мозги работают получше... |