Название: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: _Ram_ от 04 Март 2009, 16:35:06 Всем доброго дня!
Господа, имеется проблема следующего характера: Частный дом, совсем недавно в нём была обыкновенная самотёчная система. Заменили котёл (Был Дон - поставили MORA Proxima 25 KK) Система, разумеется уже не "самотёчная"... Так вот, при заполнении системы из верхней точки (стоит кран Маевского) стравили воздух (опять же якобы) и набрали давление в 2 атмосферы... Но, в трубах присутствует постоянный шум... Отсюда вопрос: Как его согнать правильно? Может быть присутствуют нюансы? Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: вован вергун от 04 Март 2009, 21:16:09 Желательно вместо простого крана Маевского установить автоматический сбросник.
Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: Andrew от 07 Март 2009, 15:26:51 В зависимости от конфигурации разводки и радиаторов процесс удаление воздуха из системы может занимать от 1 часа до 1 месяца.
Так что просто набраться терпения. Эсли вместо маевского поставить автомат, процесс стравливания упростится, но нужно следить за давлением в системе и время от времени его поддерживать. В котле для этого есть вентиль. Приятно то, что в коттежде сливать на лето воду из системы отопления не нужно, а значит не понадобится этим заниматься каждый сезон. :) Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: САНТЕХНИКС от 22 Март 2009, 19:52:22 нужно на каждом радиаторе поставить кран Маевского и проблема исчезнет мгновенно :)
Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: _Ram_ от 31 Март 2009, 16:24:42 Радиаторы отсутствуют - стоят регистры.
P.S. Если бы стояли радиаторы - то Кран "Маевского" поставили на каждый Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: Mikhail от 31 Март 2009, 16:44:53 В таком случае установите на горизонтальные участки труб сепараторы воздуха.
Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: sterroid от 31 Март 2009, 18:47:29 очень помогает, когда при нагре системы и включином насосе, давление в неи дается большее чем должно быть при нармальнои работе, засчет этого весь воздух выгоняяеться в самые верхние или краинии точки-радиаторы.
Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: juk от 28 Апрель 2009, 13:07:43 Дело в том что много людей не знают, что в самотёчных системах горизонтальные трубопроводы стоят с большым уклоном чем в обычных.
Решение : на стояке в самой верхней точке установить автоматический развоздушиватель, например Жакомини (Giacomini), после даной процедуры проблема пройдет. Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: Сергей 99 от 01 Май 2009, 01:34:44 С воздухом бывает интересней.
В таком виде я увидел коллектор теплого пола. Две петли на этаж выше. Все забетонировано. http://img23.imageshack.us/img23/272/img1683medium.jpg Название: Re: Проблемы с воздухом в системе Отправлено: _Ram_ от 16 Май 2009, 23:21:16 В самой верхней точке системы, вместо Маевского - поставил автоматический воздухоотводчик.
Проблема исчерпана :) |