Название: Необходимисть обратного клапана Отправлено: inkvizitor от 08 Февраль 2009, 19:21:57 Скважина 120 м до статического уровня. Насос 15 кВт. Труба 73-я. На отметке 0 задвижка, и пошла труба метров 150 к насосной. Сколько надо обратных клапанов на данную высоту скважины, и надо ли их устанавливать ???
Насос "Грюнфос " имеет в себе встроенный клапан. В сервисном центре сказали что не видят необходимости в установке дополнительных клапанов. Как быть ? И на основании чего ? Название: Re: Необходимисть обратного клапана Отправлено: sterroid от 08 Февраль 2009, 20:27:33 хотелось бы понять вашу логику, поясните чем обоснованы ваши подозрения, по установке, доп. обратного клапана?
Название: Re: Необходимисть обратного клапана Отправлено: inkvizitor от 10 Февраль 2009, 20:03:43 Опасения следущие. Слишком большая высота и боимся гидроудара при остановке насоса. Всё таки столб воды большой давит на клапан в насосе...... Как бы разгружаем его..... Есть ли основания ?
Название: Re: Необходимисть обратного клапана Отправлено: sterroid от 11 Февраль 2009, 20:03:05 вы сами придумали про разгрузку, или кто подсказал.
Я уверен что в доп. клапане нет необходимости, если вашь насос был подобран по пораметрам скважены, то ненужно забивать себе голову. За вас инженеры грундфоса, все продумали. Название: Re: Необходимисть обратного клапана Отправлено: inkvizitor от 11 Февраль 2009, 20:58:14 Спасибо за ответ... Впринципе тоже самое сказали мне в Грюнфосе Киева. Подумал что неуверительно. На фирме у нас всегда ставили на скважены клапана, а тут такая глубина и напор впервые.... Сам просмотрел всю документацию - не нашёл. Хотя наши "специалисты" уверяли что необходимо.... Ещё раз - спасибо...
|