Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : MAZAY 12 January 2009, 10:39:21



: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 12 January 2009, 10:39:21
Доброе время суток! Приобрёл котёл DAEWOO DGB160ICH. Работает 3 месяца, что само собой не срок эксплуатации, по которому можно судить о надёжности отопительного агрегата. И все таки есть некоторые моменты. Котёл управляется внешним пультом по двухпроводной связи. Собственно из-за этого пульта и создана эта тема. Прошу знающих этот пульт откликнуться.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: sterroid 13 January 2009, 18:19:38
MAZAY
В чем  проблема, пишите, а не изъясняйтесь загадками!


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 15 January 2009, 08:34:55
а проблема в том, что пропал режим отопления от датчика температуры в помещении. Если знакомы с управлением то знаете, что этот режим выбирается кнопочкой на пульте (два варианта: первое нажатие - контроль температуры теплоносителя, второе -контроль температуры в помещении). Сейчас же можно выбрать только режим "отопление по температуре теплоносителя" (повторное нажатие включает "выбор температуры ГВС-что недолжно быть ).  :(


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: sterroid 15 January 2009, 09:57:40
а проблема в том, что пропал режим отопления от датчика температуры в помещении. Если знакомы с управлением то знаете, что этот режим выбирается кнопочкой на пульте (два варианта: первое нажатие - контроль температуры теплоносителя, второе -контроль температуры в помещении). Сейчас же можно выбрать только режим "отопление по температуре теплоносителя" (повторное нажатие включает "выбор температуры ГВС-что недолжно быть ).  :(

Так как котел и оборудование на гарантии, я бы советова не ковыряться самому, а нести в техобслуживающий центр.
Да такого недолжно быть, значит проблема в электронике. Как вариант посмотрите соединения и прозванить провод соединяющие котел и пульт, а также все соединения.
Договориться с техцентром и взять новый пульт на проверку.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 16 January 2009, 15:07:40

Так как котел и оборудование на гарантии, я бы советова не ковыряться самому, а нести в техобслуживающий центр.
Да такого недолжно быть, значит проблема в электронике. Как вариант посмотрите соединения и прозванить провод соединяющие котел и пульт, а также все соединения.
Договориться с техцентром и взять новый пульт на проверку.
Спасибо за совет, и это правильное решение...Обычно про данный способ устранения неполадок (в смысле обращения в техцентр) прописывается в руководстве по эксплуатации оборудования. Вопрос висит по прежнему- так как хотелось бы знать о возможностях пульта (ну кроме основных функций), если такие имеются...дополн. настройки(сервис меню)например... ;)


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: sterroid 16 January 2009, 15:43:39
MAZAY

Если вы необслуживающая фирма, то сервесанты вам не раскажут никаких сервис настроек на пульте.
А что с котла установки никак не произвести, а в состав котла невходит погодозависимая автоматика?


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 22 January 2009, 12:16:05


Если вы необслуживающая фирма, то сервесанты вам не раскажут никаких сервис настроек на пульте.
А что с котла установки никак не произвести, а в состав котла невходит погодозависимая автоматика?

Вы правы насчёт добровольной отдачи инфы- за счёт этого и живут сервис-службы, но надежда на добрых людей ещё есть. Может кто-нить чего и расскажет.
 У котла только одна возможность управления-на котле нет органов управления(см.мануал или рекламный буклет). Насчет автоматики-пока не находил подобного-только есть можно повесить ещё один датчик температуры помещения (парралельно существующему( в пульте)). Подробнее незнаю.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: sterroid 22 January 2009, 15:11:46
MAZAY если есть ссылка на мануал, скиньте пожалуиста, т.к. то что я сам нашел, только лишь общие данные и не какой конкретики.

В нашей стране, данные котлы не распростронены, т.к. есть большое количиство немецких, французких и итальянских, известных марок. ;)


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 23 February 2009, 09:06:14
MAZAY если есть ссылка на мануал, скиньте пожалуиста, т.к. то что я сам нашел, только лишь общие данные и не какой конкретики.

В нашей стране, данные котлы не распростронены, т.к. есть большое количиство немецких, французких и итальянских, известных марок. ;)
В принципе здесь наверное все данные, которые я нашел http://daewooboiler.ru/info/
Ну если поможете- буду рад.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: mrstone 10 June 2009, 19:24:35
Ну как,- разобрались? Или ещё что по сервису Деу интересует?


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 17 June 2009, 10:17:32
Ну как,- разобрались? Или ещё что по сервису Деу интересует?
Ну вообще интересует, если есть таковая, "тонкая" настройка котла. Как цель-снижение расхода газа. А также инфа по пульту управления- "скрытые" функциональные возможности(сервис функции).  ;) .


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: Mikhail 17 June 2009, 11:37:36
Оптимальный расход газа получается, когда котел отрегулирован в соответствии с рекомендациями производителями. Это делается сервисной службой (в процессе первого пуска котла и далее в случае изменения давления газа в сети) с помощью измерительных приборов и настроечных таблиц.
Если действовать, полагаясь не на официальную информацию, а на советы с форумов, то вы и расход газа увеличите и гарантии лишитесь и подвергнете себя опасности.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: MAZAY 17 June 2009, 14:26:35
Оптимальный расход газа получается, когда котел отрегулирован в соответствии с рекомендациями производителями. Это делается сервисной службой (в процессе первого пуска котла и далее в случае изменения давления газа в сети) с помощью измерительных приборов и настроечных таблиц.
Если действовать, полагаясь не на официальную информацию, а на советы с форумов, то вы и расход газа увеличите и гарантии лишитесь и подвергнете себя опасности.

С точки зрения здравомыслия при решении общих вопросов всё в порядке. Но полагаясь только на сервисную службу в нашей стране нерекомендовано людьми, столкнувшимися с этими самыми службами. Т.к. в нашей стране очень сложно что-либо доказать, не имея информации- "лапши" могут навесить. Так вот. Вот и пытаюсь вычислить среднее арифметическое, что-бы было чем крыть. И мне нужна инфа именно по моему котлу.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: jvolfss 17 June 2009, 14:43:57
MAZAY Вы знаете что расход газа зависит не только от котла и помещения ?
Почитайте здесь
http://forum.truba.ua/index.php?topic=3663.0

То есть и от давления в газовой магистрали.Так как Метан очень легко сжимается. Когда давление газа в газовой магистрали  ниже нормы -расход газа .а собственно и оплата за газ возрастает!
Большинство котлов имеют модуляцию пламени и точная настройка дает всего лиш до 10% экономии  + до 20% комнатный программатор!  и  - (минус) 30% занижение на половину давления в газовой магистрали!
На это вам ни кто ссылочку не даст. Так как монополия на поставки газа и т.д и т.п.


: Re: котел DGB160ICH прошу откликнутся специалистов
: mrstone 21 June 2009, 00:27:52
... интересует "тонкая" настройка котла. Как цель-снижение расхода газа. А также инфа по пульту управления- "скрытые" функциональные возможности(сервис функции).  ;) .
По настройке котла посмотрите в разделе пусконаладки в ссылке, которую Вы нашли, а сервисные настройки пульта есть только в новой линейке котлов. У Вас же, как я понял, пульт ещё старого образца? Тогда пролёт...


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.