Название: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: olddd от 06 Январь 2009, 14:24:21 Здравствуйте!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Возникла проблема на Weller mars 26. После похолодания, при установленной температуре контура отопления выше 55 градусов котел перестал отключаться! Т.е. при установке 60 градусов он набирает 61-62 градуса, а потом "ложится" на минимум по расходу газа (сужу по газовому счетчику) и так продолжает работать час, два ...... и т.д. Даже при установке максимальных 80 градусов - набирает 81 "ложится на минимум" и продолжает гореть. Расход ОГРОМНЫЙ - БОЛЕЕ 600 кубов за месяц. :o ПРАВИЛЬНО-ЛИ ЭТО? КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? МОЖЕТ С КОТЛОМ ЧЕГО-ТО НЕ ТАК? В остальном работа нормальная. При включении ГВС переключается, отрабатывает с установленной температурой, при закрытии крана ГВС переключается на отопление и снова.... см. выше. 9-ти этажка, панельная Общая площади 106 кв.м. Разводка - пластик армированный (не знаю как правильно называется). Батареи стальные (две полости - между ними ребра) Заранее благодарен. Олег Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: jvolfss от 06 Январь 2009, 17:34:43 Котел работает нормально!
Какая температура в помещении? Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 07 Январь 2009, 13:56:08 Всё впорядке, котёл работает в режиме модуляции, а расход не такой уж и большой, всё зависит от теплопотерь помещения.
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 01 Март 2009, 22:09:25 Другая проблема, но с тем же котлом.
Даже две проблемы. Во-первых, после сбоев в электросети он не включается сам (хотя продавец убеждал, что будет). Ну да это не особо важно, я его подключил через UPS, на 15 минут автономки хватает, а отключения надольше бывают не так часто. Тем не менее, я слышал, что этот вопрос с автозапуском как-то решается на уровне прошивки. Во-вторых и в главных, сильно портит впечатление от работы ГВС. Температура воды "скачет" как зараза. Сначала горячая, потом котел гаснет и температура резко падает. Через несколько секунд он "просыпается" и опять пошла горячая... Контрастный душ и так не люблю, а уж когда ребенка купаешь... Причем, эта проблема началась практически с первого дня эксплуатации. Подскажите, в чем беда и как решать? Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 01 Март 2009, 22:47:42 Беда в настройке газового клапана, если не секрет Вы откуда?
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: sterroid от 02 Март 2009, 19:23:48 откудого в дом поступает холодная вода, контрастныи душь, заключаеться в резком изменение температуры, или в напоре воды?
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 02 Март 2009, 20:43:59 to lvs2:
а как решать? я из Астрахани to sterroid вода с центральной трубы с нижнего этажа. а проблема именно в резких скачках температуры Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 02 Март 2009, 22:47:16 to lvs2: Тогда будем пробовать заочно, для начала нужно определится работает модуляция пламени или нет, поскольку у данных котлов замечен один бзик, модуляция не работает при повышенном более 225 вольт напряжении сети. Включите ГВС на максимум 60 град, и с максимальным напором, затем прикрывая кран понаблюдайте за язычками пламени, они должны уменьшаться. а как решать? я из Астрахани Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 03 Март 2009, 22:09:23 Спасибо за участие. Мне, кстати, про такую беду у Марсов еще на одном форуме сказали.
Хорошо бы, конечно, мастера к настройке привлечь, но у меня котел на сервисе, ковыряться в нем нельзя. А сервис тупит. Несколько минут экспериментов ни к чему не привели. Он загорается и гаснет, на мой взгляд, хаотично, вне зависимости от моих манипуляций. Уменьшения там какого-либо я по крайней мере не заметил. Кран еще на приличном расстоянии от котла - трудно синхронизировать наблюдения = ) Попробую завтра другой фокус. Есть у меня бесперебойник с настраиваемым трансформатором, выставлю на нем максимум 215 вольт и понаблюдаю за реакцией котла. Обожаю наш энергосбыт за щедрость и постоянные 230 в сети! Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 03 Март 2009, 22:49:15 ;D Энергосбыт это компания которая импортирует, продаёт и осуществляет сервис этих котлов, находится в Питере.
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 06 Март 2009, 20:48:11 Проверил сегодня как следует. Модуляция пламени есть.
Так что проблема не в этом. Обнаружил во время своих экспериментов, что напор воды в котел идет достаточно тощий. Когда смесителем в ванной теплую делаю - это не так заметно, а тут вот узнал. Может, проблема как раз в том, что вентиль в подвале как следует надо выкрутить? Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 06 Март 2009, 22:20:47 Ну вот как всегда :) пили водку, пиво, вино - отравились печеньем.
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 07 Март 2009, 21:57:51 ну обождите сразу прикалываться! ;) надо сперва проверить гипотизу!
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: BogdanWT от 13 Март 2009, 00:47:43 Котел у вас должен стабильно держать температуру при протоке воды 6 и более литров в минуту. Если проток больше, а котел тактует- нужно уменьшать минимальное давление газа на газ.клапане (силами сервисного центра).
2 olddd 1. Расход газа зависит от теплопотерь помещения, так что выход из ситуации-утепление. 2. Если предположить что на газовом клапане минимум занижен то работать котел будет так как вы описали и перерасход газа тоже будет. Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: jvolfss от 14 Март 2009, 17:58:39 Прислушайтесь к совету lvs2 У него не одна сотня таких аппаратов в обслуживании!
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 17 Март 2009, 21:23:02 Вообще не понимаю, что с котлом происходит.
После того как увеличил входной напор холодной воды, вроде бы прекратились скачки температуры ГВС. Зато на разогреве теплоносителя он начал завывать жутким голосом. Вот включился, до 50 поднял, а потом секунд десять, пока до 60 поднимает, визг стоит, как бывает иногда в трубах водяных в многоэтажных домах при сильном напоре. Нагреется, минут 5-10 остывает, потом по-новой. З.Ы. Да, кстати. Кто может сказать, какой должен быть перерыв между "сеансами нагрева" теплоносителя? Мне почему-то кажется, что включаться каждые 10 минут - это слишком часто. Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: jvolfss от 18 Март 2009, 19:01:03 Himeras По поводу интервалов между включением,если не ошибаюсь минимальное время между включениями 3 минуты!
Вы проверили рекомендации данные вам ранее? Не решивши одну проблему до конца, вы будете сталкиватся с другой :( так и будете засыпать вопросами? Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 18 Март 2009, 20:38:28 jvolfss, да, проверил.
Дело не в электричестве - проверил напряжометром и трансформатором с индикацией. Модуляция пламени на горелке есть. Напор воды явно больше шести литров (теперь). Мне интересно, такие траблы с любым котлом возможны или есть модели "повесил и забыл"? Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 18 Март 2009, 20:53:49 Из статистики, 99% приходится на человеческий фактор, а именно кривые ручки монтажников, невнимательное чтение мануалов и т.д. 1% остаётся на заводской брак и отклонения от нормы по газу, воде и электричеству.
Himeras У Вашего котла налицо плохая циркуляция в первичном теплообменнике, некоторые причины назову а точно определять на месте нужно 1 насос 2 трёхходовик 3 забит первичн. теплообенник я более склонен к второму пункту, попробуйте откинуть от гидравлики сервомотор, и понажимать шток трёхходовика вручную. Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 18 Март 2009, 22:03:32 уууу... спасибо, но я и слов-то таких не знаю :-[
звоню завтра в сервис! Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: lvs2 от 19 Март 2009, 07:06:29 В Вашем случае это наверное самое правильное решение :)
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 23 Март 2009, 21:32:30 lvs2, огромное спасибо за помощь.
И всем спасибо. Приходили из сервиса, починили котел. Щас скажу, в чем было дело - громко сильно не ржите, ладно? Ну, помимо там кривых настроек при монтаже (долго парень ругался на невыставленную крутилку газового клапана) и добавления напора воды на входе - всё это помогло ликвидировать вопрос скачков температуры ГВС - выявилась одна офигенная проблема системы отопления. На конце обратки СО 100-микронный фильтр оказался забит миллиметровым слоем ржавчины. Насос не продавливал воду и она крутилась по байпасному контуру внутри котла. из-за этого и визг, и "импотенция" в плане невозможности согреть даже 70 квадратных метров из 200 расчетных. Пять минут с зубной щеткой превратили комнату с "дикими теплопотерями" в ташкент. Знал бы раньше, что этот фильтр каждые пару месяцев так обрабатывать надо - жил бы в сочи всю зиму. Дайбох здоровья пацану и в руки насрать, извините, пускачу-настройщику. Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Mikhail от 24 Март 2009, 09:27:03 Да не надо его каждые пару месяцев обрабатывать.
Трубы пластиковые, если стальные радиаторы нормальные и воду с системы не сливали, то ржавчины много быть не должно. Просто перед запуском надо было систему промыть. Или радиаторы не нормальные? Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Himeras от 24 Март 2009, 20:25:42 люминь
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: jvolfss от 24 Март 2009, 21:41:40 А точнее "Люминевый сплав"!
Название: Re: Подскажите! Weller mars 26 Отправлено: Mikhail от 25 Март 2009, 09:24:31 люминь Тогда откуда ржавчина? Скорее это мусор. Люминь не китайский случайно? |