Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => Тема начата: olddd от 06 Январь 2009, 14:24:21



Название: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: olddd от 06 Январь 2009, 14:24:21
Здравствуйте!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Возникла проблема на Weller mars 26.

После похолодания, при установленной температуре контура отопления выше 55 градусов котел перестал отключаться!
Т.е. при установке 60 градусов он набирает 61-62 градуса, а потом "ложится" на минимум по расходу газа (сужу по газовому счетчику) и
так продолжает работать час, два ...... и т.д.
Даже при установке максимальных 80 градусов - набирает 81 "ложится  на минимум"  и продолжает гореть.
Расход ОГРОМНЫЙ - БОЛЕЕ 600 кубов за месяц. :o
ПРАВИЛЬНО-ЛИ ЭТО? КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?  МОЖЕТ С КОТЛОМ ЧЕГО-ТО НЕ ТАК?

В остальном работа нормальная.
При включении ГВС переключается, отрабатывает с установленной температурой, при закрытии крана ГВС переключается на отопление и снова.... см. выше.
9-ти этажка, панельная
Общая площади 106 кв.м.
Разводка - пластик армированный (не знаю как правильно называется).
Батареи стальные  (две полости - между ними ребра)
Заранее благодарен. Олег


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: jvolfss от 06 Январь 2009, 17:34:43
Котел работает нормально!
Какая температура в помещении?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 07 Январь 2009, 13:56:08
Всё впорядке, котёл работает в режиме модуляции, а расход не такой уж и большой, всё зависит от теплопотерь помещения.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 01 Март 2009, 22:09:25
Другая проблема, но с тем же котлом.
Даже две проблемы.

Во-первых, после сбоев в электросети он не включается сам (хотя продавец убеждал, что будет). Ну да это не особо важно, я его подключил через UPS, на 15 минут автономки хватает, а отключения надольше бывают не так часто. Тем не менее, я слышал, что этот вопрос с автозапуском как-то решается на уровне прошивки.

Во-вторых и в главных, сильно портит впечатление от работы ГВС. Температура воды "скачет" как зараза. Сначала горячая, потом котел гаснет и температура резко падает. Через несколько секунд он "просыпается" и опять пошла горячая... Контрастный душ и так не люблю, а уж когда ребенка купаешь...
Причем, эта проблема началась практически с первого дня эксплуатации.
Подскажите, в чем беда и как решать?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 01 Март 2009, 22:47:42
Беда в настройке газового клапана, если не секрет Вы откуда?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: sterroid от 02 Март 2009, 19:23:48
откудого в дом поступает холодная вода, контрастныи душь, заключаеться в резком изменение температуры, или в напоре воды?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 02 Март 2009, 20:43:59
to lvs2:
а как решать? я из Астрахани

to sterroid
вода с центральной трубы с нижнего этажа. а проблема именно в резких скачках температуры


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 02 Март 2009, 22:47:16
to lvs2:
а как решать? я из Астрахани

Тогда будем пробовать заочно, для начала нужно определится работает модуляция пламени или нет, поскольку у данных котлов замечен один бзик, модуляция не работает при повышенном более 225 вольт напряжении сети. Включите ГВС на максимум 60 град, и с максимальным напором, затем прикрывая кран понаблюдайте за язычками пламени, они должны уменьшаться.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 03 Март 2009, 22:09:23
Спасибо за участие. Мне, кстати, про такую беду у Марсов еще на одном форуме сказали.
Хорошо бы, конечно, мастера к настройке привлечь, но у меня котел на сервисе, ковыряться в нем нельзя. А сервис тупит.
Несколько минут экспериментов ни к чему не привели. Он загорается и гаснет, на мой взгляд, хаотично, вне зависимости от моих манипуляций. Уменьшения там какого-либо я по крайней мере не заметил.
Кран еще на приличном расстоянии от котла - трудно синхронизировать наблюдения = )
Попробую завтра другой фокус.
Есть у меня бесперебойник с настраиваемым трансформатором, выставлю на нем максимум 215 вольт и понаблюдаю за реакцией котла.
Обожаю наш энергосбыт за щедрость и постоянные 230 в сети!


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 03 Март 2009, 22:49:15
 ;D Энергосбыт это компания которая импортирует, продаёт и осуществляет сервис этих котлов, находится в Питере.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 06 Март 2009, 20:48:11
Проверил сегодня как следует. Модуляция пламени есть.
Так что проблема не в этом.
Обнаружил во время своих экспериментов, что напор воды в котел идет достаточно тощий. Когда смесителем в ванной теплую делаю - это не так заметно, а тут вот узнал.
Может, проблема как раз в том, что вентиль в подвале как следует надо выкрутить?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 06 Март 2009, 22:20:47
Ну вот как всегда :) пили водку, пиво, вино - отравились печеньем.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 07 Март 2009, 21:57:51
ну обождите сразу прикалываться!  ;) надо сперва проверить гипотизу!


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: BogdanWT от 13 Март 2009, 00:47:43
Котел у вас должен стабильно держать температуру при протоке воды 6 и более литров в минуту.  Если проток больше, а котел тактует- нужно уменьшать минимальное давление газа на газ.клапане (силами сервисного центра).

2 olddd
1. Расход газа зависит от теплопотерь помещения, так что выход из ситуации-утепление.
2. Если предположить что на газовом клапане минимум занижен то работать котел будет так как вы описали и перерасход газа тоже будет.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: jvolfss от 14 Март 2009, 17:58:39
 Прислушайтесь к совету lvs2 У него не одна сотня таких аппаратов в обслуживании!
 


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 17 Март 2009, 21:23:02
Вообще не понимаю, что с котлом происходит.
После того как увеличил входной напор холодной воды, вроде бы прекратились скачки температуры ГВС. Зато на разогреве теплоносителя он начал завывать жутким голосом.
Вот включился, до 50 поднял, а потом секунд десять, пока до 60 поднимает, визг стоит, как бывает иногда в трубах водяных в многоэтажных домах при сильном напоре. Нагреется, минут 5-10 остывает, потом по-новой.

З.Ы. Да, кстати. Кто может сказать, какой должен быть перерыв между "сеансами нагрева" теплоносителя? Мне почему-то кажется, что включаться каждые 10 минут - это слишком часто.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: jvolfss от 18 Март 2009, 19:01:03
Himeras По поводу интервалов между включением,если не ошибаюсь минимальное время между включениями 3 минуты!
Вы проверили рекомендации данные вам ранее?
Не решивши одну проблему до конца, вы будете сталкиватся с другой :(  так и будете засыпать вопросами?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 18 Март 2009, 20:38:28
jvolfss, да, проверил.
Дело не в электричестве - проверил напряжометром и трансформатором с индикацией.
Модуляция пламени на горелке есть.
Напор воды явно больше шести литров (теперь).
Мне интересно, такие траблы с любым котлом возможны или есть модели "повесил и забыл"?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 18 Март 2009, 20:53:49
Из статистики, 99%  приходится на человеческий фактор, а именно кривые ручки монтажников, невнимательное чтение мануалов и т.д. 1% остаётся на заводской брак и отклонения от нормы по газу, воде и электричеству.
Himeras У Вашего котла налицо плохая циркуляция в первичном теплообменнике, некоторые причины назову а точно определять на месте нужно
1 насос
2 трёхходовик
3 забит первичн. теплообенник
я более склонен к второму пункту, попробуйте откинуть от гидравлики сервомотор, и понажимать шток трёхходовика вручную.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 18 Март 2009, 22:03:32
уууу... спасибо, но я и слов-то таких не знаю  :-[
звоню завтра в сервис!


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: lvs2 от 19 Март 2009, 07:06:29
В Вашем случае это наверное самое правильное решение :)


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 23 Март 2009, 21:32:30
lvs2, огромное спасибо за помощь.
И всем спасибо.
Приходили из сервиса, починили котел.
Щас скажу, в чем было дело - громко сильно не ржите, ладно?
Ну, помимо там кривых настроек при монтаже (долго парень ругался на невыставленную крутилку газового клапана) и добавления напора воды на входе - всё это помогло ликвидировать вопрос скачков температуры ГВС - выявилась одна офигенная проблема системы отопления.
На конце обратки СО 100-микронный фильтр оказался забит миллиметровым слоем ржавчины.
Насос не продавливал воду и она крутилась по байпасному контуру внутри котла. из-за этого и визг, и "импотенция" в плане невозможности согреть даже 70 квадратных метров из 200 расчетных.

Пять минут с зубной щеткой превратили комнату с "дикими теплопотерями" в ташкент.
Знал бы раньше, что этот фильтр каждые пару месяцев так обрабатывать надо - жил бы в сочи всю зиму.
Дайбох здоровья пацану и в руки насрать, извините, пускачу-настройщику.


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Mikhail от 24 Март 2009, 09:27:03
Да не надо его каждые пару месяцев обрабатывать.
Трубы пластиковые, если стальные радиаторы нормальные и воду с системы не сливали, то ржавчины много быть не должно. Просто перед запуском надо было систему промыть.
Или радиаторы не нормальные?


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Himeras от 24 Март 2009, 20:25:42
люминь


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: jvolfss от 24 Март 2009, 21:41:40
А точнее "Люминевый сплав"!


Название: Re: Подскажите! Weller mars 26
Отправлено: Mikhail от 25 Март 2009, 09:24:31
люминь
Тогда откуда ржавчина? Скорее это мусор. Люминь не китайский случайно?