Название: Проблемы с колонкой Vaillant Отправлено: Карпинтер от 02 Январь 2009, 12:17:56 Проточный газовый водонагреватель Vaillant atmoMAG 14-0/0 RXI
Установлен в 2005 году, примерно 1,5-2,0 года работал нормально, потом возникла проблема, при регуляторах установленных на максимум и полностью открытом кране – вода чуть теплая и газ периодически гаснет. Приезжал специалист из Сити Сервис, делал диагностику почистил горелку, по его заключению дело в резиновой прокладке. В следующий раз приехал с прокладкой от другого аппарата (оригинальной не было, а эта не подошла) поэтому он просто разобрал и почистил водяной узел с прокладкой, но это не помогло. За диагностику деньги взял. Давление воды в системе 2.5 – 3.0 атмосферы, газа неизвестно ( у мастера не было прибора), но котел и колонки у соседей работают нормально. Горелку и теплообменник чистили. В чем может быть проблема и как ее решить? С Новым Годом! Заранее благодарю. Название: Re: Проблемы с колонкой Vaillant Отправлено: inkvizitor от 10 Февраль 2009, 20:10:06 Может всё таки банальна причина.... Скорее всего тот блок где резинка не достаточно прочишен что не дает команды газовому блоку ? А случаем не стоит там типа термостата ?? Такая нескладуха была у нас с Protermom.... Пока не расчкусили что там термостат, который к тому же ещё и сдох.....
Название: Re: Проблемы с колонкой Vaillant Отправлено: kotelokk от 04 Август 2009, 00:23:59 Вероятней всего растянулась мембрана водяного редуктора и недожимает газовый клапан
из за этого горелка работает в пол мощности.Хотя за 2года не должна в моей практике такого не было пока |