Название: Выгнать воздух из котла Отправлено: kovalev от 10 Сентябрь 2008, 11:29:37 Значится, дело такое. Котел двухконтурный RENS. Заполняю систему отопления водой, стравил воздух на радиаторах, по обратке в котел вода идет , на манометре ноль. В котле помпа, включаю, слышу, что есть воздух. Может быть, чтобы из-за пробок воздушных манометр молчит? Как его выгнать оттуда, чтобы на манометре чего-нибудь было ? Спасибо за ответ, сильно не пинайте, если чего не так описал.
Название: Re: Выгнать воздух из котла Отправлено: Mikhail от 10 Сентябрь 2008, 17:07:05 Когда заполняете, отсоедините обратку котла (или подачу, смотря откуда идет подпитка) от системы отопления и выпускайте из нее воздух пока не пойдет сплошная струя воды из котла и из системы отопления.
Название: Re: Выгнать воздух из котла Отправлено: lvs2 от 11 Сентябрь 2008, 13:56:03 На Рэнсах очень часто попадаются бракованные манометры, если он работает то будет и давление воздуха показывать.
|