Название: Теплый пол - проблема. Отправлено: Tramp от 05 Июнь 2008, 21:29:55 Лопнула армированная стяжка на утеплителе (пенопласт) с пластификатором, когда заливали теплый пол с водяным отоплением. На стяжку будет укладываться плитка.
Как бороться с трещинами? Есть ли возможность усилить стяжку? Название: Re: Теплый пол - проблема. Отправлено: Сергей 99 от 05 Июнь 2008, 22:49:04 1. Как лопнула (1-2 трещины или паутина), время после заливки?
2. Толщина стяжки? 3. Пол включали или нет (если да, то как)? 4. Отстеночная изоляция (есть, нет)? 5. Чем бетонировали (надеюсь бетоном), каким? Название: Re: Теплый пол - проблема. Отправлено: Tramp от 06 Июнь 2008, 11:51:58 1. 1-2 трещины в нескольких местах длиной от 1 до 3 метров. Появились после заливки в течении недели.
2. 5-6, 8 см 3. Теплый пол не включали. Трубы под давлением. 4. Пристеночная изоляция есть - пенопласт. 5. Бетон + специализированный пластификатор для теплых полов. Название: Re: Теплый пол - проблема. Отправлено: Сергей 99 от 06 Июнь 2008, 14:55:26 Думаю ничего страшного. Расшить трещины (не менее 5-6 мм конусом). Пропитать и заделать: церезит СD 24 или CN 83 (ремонтная смесь). Как и чего, на мешке написано.
Бывает хуже. На третий день после заливки, включают пол (60-80 градусов), потом узнают, что бывает такая штука как смесительный узел. Вот там стяжка так стяжка, лопатой можно собирать. |