Отопление => Монтаж систем отопления => Тема начата: Tramp от 05 Июнь 2008, 21:29:55



Название: Теплый пол - проблема.
Отправлено: Tramp от 05 Июнь 2008, 21:29:55
Лопнула армированная стяжка на утеплителе (пенопласт) с пластификатором, когда заливали теплый пол с водяным отоплением. На стяжку будет укладываться плитка.
Как бороться с трещинами?
Есть ли возможность усилить стяжку?


Название: Re: Теплый пол - проблема.
Отправлено: Сергей 99 от 05 Июнь 2008, 22:49:04
1. Как лопнула (1-2 трещины или паутина), время после заливки?
2. Толщина стяжки?
3. Пол включали или нет (если да, то как)?
4. Отстеночная изоляция (есть, нет)?
5. Чем бетонировали  (надеюсь бетоном), каким?


Название: Re: Теплый пол - проблема.
Отправлено: Tramp от 06 Июнь 2008, 11:51:58
1. 1-2 трещины в нескольких местах длиной от 1 до 3 метров. Появились после заливки в течении недели.
2. 5-6, 8 см
3. Теплый пол не включали. Трубы под давлением.
4. Пристеночная изоляция есть - пенопласт.
5. Бетон + специализированный пластификатор для теплых полов.


Название: Re: Теплый пол - проблема.
Отправлено: Сергей 99 от 06 Июнь 2008, 14:55:26
Думаю ничего страшного. Расшить трещины (не менее 5-6 мм конусом).  Пропитать и заделать: церезит СD 24 или CN 83 (ремонтная смесь). Как и чего, на мешке написано.
Бывает хуже. На третий день после заливки, включают пол (60-80 градусов), потом узнают, что бывает такая штука как смесительный узел. Вот там стяжка так стяжка, лопатой можно собирать.