Название: Очень прошу дать ответ еще на несколько вопросов. У меня в том же кирпичном дымо
Отправлено: сteps от 23 Май 2008, 14:23:59
Очень прошу дать ответ еще на несколько вопросов. У меня в том же кирпичном дымоходе возле газового но в другом помещении есть резервный вентиляционный канал сеч 125\125. Позволяет данное сечение монтировать котел на Т.Т мощностью 25.


Название: Re: Очень прошу дать ответ еще на несколько вопросов. У меня в том же кирпичном дымо
Отправлено: lvs2 от 24 Май 2008, 13:09:56
В вентканалы монтировать котлы нельзя!


Название: Re: Очень прошу дать ответ еще на несколько вопросов. У меня в том же кирпичном
Отправлено: cowboy от 25 Май 2008, 19:58:24
На вентканале не написано, что это именно вентканал и ничего более. Поэтому, если он резервный и служба обследования дымовентканалов дала заключение, что он действительно никем не используется ни как вент-, ни как дымоходный канал, то использовать его для Т.Т. котла Р=25кВт можно.