Название: нет циркуляции! Отправлено: nector от 10 Январь 2008, 23:07:29 Привет ВСЕМ! Нужен совет - был сделан монтаж системы отопления (от централизованного теплоносителя). Тип - нижня подводка двухтрубка, труба-полипропилен (d-63;50;40;32). Длина 1 нитки лежака-120 (Общая-240). Лежак разбит равномерно (метраж) по d-трубы - на убывание, на нем имеется 40 тепловых точек(алюм.рад, 2 запорных крана на каждом рад.)
ПРОБЛЕМА -В последних 10 теп.точках нет циркуляции! (при любой балансировке остальных 30) Циркуляция в этих точках начинается только при закрытии всех остальных(30) В чем дело? Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: Геннадий Кривец от 11 Январь 2008, 13:58:52 Потери в трубе и соединениях оказались больше, чем напор насоса, который осуществляет циркуляцию теплоносителя в данной системе, поэтому нужно поменять основной насос на более мощный, но лучше установить, если позволяет схема разводки труб, один или несколько маленьких бесшумных натрубных циркуляционных насоса непосредственно в контуре, где радиаторы не прогреваются. Цена одного такого насоса колеблется от 380 до 500 грн.
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: nector от 16 Январь 2008, 21:39:38 Даже замерили перепад давления-на входе 200 г(0.2 bar),в конце лежака по нулям (однаковое дав.)А подвале на элеваторе вообще 100 г(0.1bar)-общий для всего дома!!! :(
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: Vasin от 21 Январь 2008, 21:30:11 А не могли сильно заплавить край трубы при спайке.
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: sterroid от 22 Март 2008, 23:12:20 перещитаите насос, есть подозрение что он у вас не прока4ивает систему!
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: cowboy от 03 Апрель 2008, 23:50:57 Зачем так мучиться, если гораздо проще смонтировать индивидуальную систему отопления и забыть все проблемы.
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: sterroid от 10 Апрель 2008, 22:37:12 Зачем так мучиться, если гораздо проще смонтировать индивидуальную систему отопления и забыть все проблемы. Читайте внимательней, первый пост!Умельцы расчитали и сделали.Вот результат.Даже если это будет индивидуальная система, косяков не избежать.Тогда в чем смысл! Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: cowboy от 11 Апрель 2008, 19:41:25 Ну если у Вас такие умельцы, тогда действительно никакого смысла.
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: Харьковчанин от 12 Апрель 2008, 13:46:37 а если поставить насос мощнее ?
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: sterroid от 12 Апрель 2008, 22:01:44 а если поставить насос мощнее ? Если бы , да кабы, то во рту рослиб грибы. Насос нужно Считать-расчитывать, а не ставить"тупо" мощьнее. Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: sterroid от 12 Апрель 2008, 22:04:10 Ну если у Вас такие умельцы, тогда действительно никакого смысла. Повторюсь, Читайте внимательней, "умельцы" не уменя, а у автора поста, коим я не являюсь. Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: Харьковчанин от 13 Апрель 2008, 22:16:27 Если бы , да кабы, то во рту рослиб грибы. Насос нужно Считать-расчитывать, а не ставить"тупо" мощьнее. я вообще сомневаюсь что инициатор темы вряд ли вообще что либо расчитывал похорошему необходимо сделать расчет учитывая сопротивления всех точек и правильной установки ручек на вентилях радиаторных в соответствии с таблицей сопротивления и пропускной способности вентилей (если это конечно не китайские вентиля без каких-либо сопровождений по техническим данным) чтобы вся вода не ходила через первые радиаторы по кругу, распределить давление также при помощи диаметра труб и компенсировать лишнее давление при помощи байпасного вентиля дифференциального давления чтоб насос не сгорел или не пускал лишние токи в теплоноситель. А теперь кто возьмется считать учитывая что давление изначально в центральной системе и температура теплоносителя не регулируется потребителем и не является постоянной. А те кто считал учитывали параметры на конкретном объекте или брали из документации те которые должны быть, а не те которые есть на самом деле. У меня на районе два дома в одной магистрале по разному дают тепло в квартиры в зависимости от того кто дальше стоит от ТЭЦ, а кто ближе. А в моем доме из-за того что в одном подъезде при стройке не хватило батарей заданных в проекте и поставили изначально меньшего размера радиаторы компенсировали тепло подачей большего количества воды (или более горячей на смесителе ТОЧНО НЕ ЗНАЮ) А иначе все остальные разговоры здесь пустой алфавит. Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: Харьковчанин от 13 Апрель 2008, 22:22:20 И все выше сказанное при условии что вся система собрана качественно без случайных боков в монтаже изначально созданных (забытой пробкой в трубе :P) (да, и немного ли точек ???)
Название: Re: нет циркуляции! Отправлено: Харьковчанин от 13 Апрель 2008, 22:24:28 РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ ЧЕМ РАДОСТЬ ОТ СНИЖЕННОЙ ЦЕНЫ !!!
|