Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : nector 10 January 2008, 23:07:29



: нет циркуляции!
: nector 10 January 2008, 23:07:29
Привет ВСЕМ! Нужен совет - был сделан монтаж системы отопления (от централизованного теплоносителя). Тип - нижня подводка двухтрубка, труба-полипропилен (d-63;50;40;32). Длина 1 нитки лежака-120 (Общая-240). Лежак разбит равномерно (метраж) по d-трубы - на убывание, на нем имеется 40 тепловых точек(алюм.рад, 2 запорных крана на каждом рад.)
ПРОБЛЕМА  -В последних 10 теп.точках нет циркуляции! (при любой балансировке остальных 30) Циркуляция в этих точках начинается только при закрытии всех остальных(30)
В чем дело?


: Re: нет циркуляции!
: Геннадий Кривец 11 January 2008, 13:58:52
Потери в трубе и соединениях оказались больше, чем напор насоса, который осуществляет циркуляцию теплоносителя в данной системе, поэтому нужно поменять основной насос на более мощный, но лучше установить, если позволяет схема разводки труб, один или несколько маленьких бесшумных натрубных циркуляционных насоса непосредственно в контуре, где радиаторы не прогреваются. Цена одного такого насоса колеблется от 380 до 500 грн.


: Re: нет циркуляции!
: nector 16 January 2008, 21:39:38
Даже замерили перепад давления-на входе 200 г(0.2 bar),в конце лежака по нулям (однаковое дав.)А подвале на элеваторе вообще 100 г(0.1bar)-общий для всего дома!!! :(


: Re: нет циркуляции!
: Vasin 21 January 2008, 21:30:11
А не могли сильно заплавить край трубы при спайке.


: Re: нет циркуляции!
: sterroid 22 March 2008, 23:12:20
перещитаите насос, есть подозрение что он у вас не прока4ивает систему!


: Re: нет циркуляции!
: cowboy 03 April 2008, 23:50:57
Зачем так мучиться, если гораздо проще смонтировать индивидуальную систему отопления и забыть все проблемы.


: Re: нет циркуляции!
: sterroid 10 April 2008, 22:37:12
Зачем так мучиться, если гораздо проще смонтировать индивидуальную систему отопления и забыть все проблемы.

Читайте внимательней, первый пост!Умельцы расчитали и сделали.Вот результат.Даже если это будет индивидуальная система, косяков не избежать.Тогда в чем смысл!


: Re: нет циркуляции!
: cowboy 11 April 2008, 19:41:25
Ну если у Вас такие умельцы, тогда действительно никакого смысла.


: Re: нет циркуляции!
: Харьковчанин 12 April 2008, 13:46:37
а если поставить насос мощнее ?


: Re: нет циркуляции!
: sterroid 12 April 2008, 22:01:44
а если поставить насос мощнее ?

Если бы , да кабы, то во рту рослиб грибы.

Насос нужно Считать-расчитывать, а не ставить"тупо" мощьнее.


: Re: нет циркуляции!
: sterroid 12 April 2008, 22:04:10
Ну если у Вас такие умельцы, тогда действительно никакого смысла.


Повторюсь, Читайте внимательней, "умельцы" не уменя, а у автора поста, коим я не являюсь.



: Re: нет циркуляции!
: Харьковчанин 13 April 2008, 22:16:27

Если бы , да кабы, то во рту рослиб грибы.

Насос нужно Считать-расчитывать, а не ставить"тупо" мощьнее.

я вообще сомневаюсь что инициатор темы вряд ли вообще что либо расчитывал
похорошему необходимо сделать расчет учитывая сопротивления всех точек и правильной установки ручек на вентилях радиаторных в соответствии с таблицей сопротивления и пропускной способности вентилей (если это конечно не китайские вентиля без каких-либо сопровождений по техническим данным)
чтобы вся вода не ходила через первые радиаторы по кругу, распределить давление также при помощи диаметра труб и компенсировать лишнее давление при помощи байпасного вентиля дифференциального давления чтоб насос не сгорел или не пускал лишние токи в теплоноситель.
А теперь кто возьмется считать учитывая что давление изначально в центральной системе и температура теплоносителя не регулируется потребителем и не является постоянной. А те кто считал учитывали параметры на конкретном объекте или брали из документации те которые должны быть, а не те которые есть на самом деле.
У меня на районе два дома в одной магистрале по разному дают тепло в квартиры в зависимости от того кто дальше стоит от ТЭЦ, а кто ближе. А в моем доме из-за того что в одном подъезде при стройке не хватило батарей заданных в проекте и поставили изначально меньшего размера радиаторы компенсировали тепло подачей большего количества воды (или более горячей на смесителе ТОЧНО НЕ ЗНАЮ)
А иначе все остальные разговоры здесь пустой алфавит.


: Re: нет циркуляции!
: Харьковчанин 13 April 2008, 22:22:20
И все выше сказанное при условии что вся система собрана качественно без случайных боков в монтаже изначально созданных (забытой пробкой в трубе  :P) (да, и немного ли точек  ???)


: Re: нет циркуляции!
: Харьковчанин 13 April 2008, 22:24:28
РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ ЧЕМ РАДОСТЬ ОТ СНИЖЕННОЙ ЦЕНЫ !!!