Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : Сергей 24 December 2007, 13:54:06



: проблема с газовым конвектором РОСС
: Сергей 24 December 2007, 13:54:06
При работе основной горелки нет стабильного горения в районе пилотной горелки


: Re: проблема с газовым конвектором РОСС
: lvs2 24 December 2007, 18:52:19
Нехватка воздуха для горения, попробуйте уменьшить давление на основную горелку, зачастую помогает.


: Re: проблема с газовым конвектором РОСС
: Сергей 25 December 2007, 08:50:30
Ок! Спасибо! Помогло.


: Re: проблема с газовым конвектором РОСС
: Сергей 29 December 2007, 08:53:17
Также замечена общая тенденция для конвекторов "РОСС": нестабильное горение пламени на конце горелки и присутствие резкого запаха угарного газа из дефлектора. Конвекторы оснащены чугунным теплообменником, горелкой фирмы Polidoro и автоматикой Sit.


: Re: проблема с газовым конвектором РОСС
: ndp 23 January 2008, 10:24:21
Угарный газ, он же СО, не имеет запаха, цвета, чем и страшен.


: Re: проблема с газовым конвектором РОСС
: непрофф 28 September 2013, 19:31:30
Нехватка воздуха для горения, попробуйте уменьшить давление на основную горелку, зачастую помогает.

Один из двух Россов часто тухнет, теперь еще и горение газа не ровное, с клокотом - что бы это значило? Спецов по месту нет...


: Re: проблема с газовым конвектором РОСС
: Viktor14 29 September 2013, 09:55:39
Угарный газ, он же СО, не имеет запаха, цвета, чем и страшен.
сам СО в чистом виде да без цвета и запаха, но при хим недожоге природного газа выделяется не только СО и вот эти сопутствующие продукты хим недожога как раз имеют специфический запах который в народе называют угарный газ.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.