Уже давно тянутся проблемы с отоплением.  Теплые только верхние части батареи.

В период ремонта решили внести коррективы, подозревая, что батарея забита и неверно подключена.

Квартира на первом этаже пятиэтажного дома. В одной из комнат стояк отопления поднимается до верхних этажей, а потом спускается вниз через соседнюю комнату. Таким образом, подача на этом радиаторе происходит сверху.

После реконструкции, вход в данный радиатор  – вверху, обратка – снизу, с другой стороны  батареи. Батарея присоединена на американках с кранами, чтобы батарею  можно было снять. На трубе стояка есть кран, который позволяет в таких случаях пустить тепло напрямую, или наоборот, перекрыть прямой ход, принуждая горячий поток проходить через мой радиатор.

После реконструкции запустили стояк, спустили через нижний кран и воздух и воду (немного воспользовались и маевским)… батареи в норме, обе комнаты стояка получили горячие радиаторы. Но через время, температура на реконструированной батарее упала, нижняя часть снова ели теплая.

Сгоняем воду шлангом с нижнего крана радиатора  в канализацию. Температура батареи поднимается на глазах  раза в три. Через время после окончания «процедуры», температура батарей снова падает.

Закрываю подачу. Оставляю открытым кран обратки. Включаю кран внизу батареи со шлангом в канализации. Из обратки шурует хороший напор воды.

Пообщался со знакомым, - он высказал мнение, что в доме на подаче и на обратке одинаковое давление, и подача не может задавать обратку, как следствие, система «замирает».

Меня смущает пару вещей:  уклон вверх трубы обратки  (увидел только на фото). Смущает и тот факт, что ко мне с подвала под давлением идет напор с обратки.

На данном стояке только три квартиры по две комнаты (пятый и третий этажи отрезались, установив автономки). В данном помещении 10 чугунных секций (были установлены строителями изначально). Помещение – восемь квадратов.

Есть мнения, замечания, идеи, предложения?
Буду рад и благодарен.


Было:
(http://keep4u.ru/imgs/b/071115/8ba3bdb4166c6d66da.jpg)

Сейчас:
(http://keep4u.ru/imgs/b/071115/5a9b689828403b1d9c.jpg)


Название: Re: Правильно подключен чугун?
Отправлено: Сергей 99 от 17 Ноябрь 2007, 13:09:53
Нарушена циркуляция. Пройдитесь по стояку. Похоже, кто-то из соседей при переделке хомутнул, труба зашлаковалась и диаметр стал меньше. Может врезали теплый пол от стояка. Короче - соседи.