Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => Тема начата: alsender от 15 Ноябрь 2007, 17:56:42



Название: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: alsender от 15 Ноябрь 2007, 17:56:42
2 недели как запустили систему Котел Вайлент система пластиковые трубы стаби d=20 и алюминевые радиаторы, соединенные двух трубное на каждой батрее краны на подачу и выход, запустил отстроил батареи неделю было все ок. Сейчас же греет тока две первых батареи остальные  чуть теплые, спускал везде на батареях воздух, гонял насосом воду, ни чего не помогло. Что это может быть? Я думаю пробка. Ну как от нее избавится? С котлом, не могу утверждать на 100% точно, но все порядки.


Название: Re: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: ndp от 16 Ноябрь 2007, 10:02:18
А пробывал закрыть две первые батареи?


Название: Re: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: alsender от 16 Ноябрь 2007, 16:08:19
Да пробывал, следущая начинает греется сильней но се ровно не так как первые. А может быть так??? у меня котел получается наивысшая точка в системе  и воздух собирается в насосе, звуки булькания воздуха присутствуют,  и клапан для спускания воздуха забился.
 


Название: Re: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: ndp от 16 Ноябрь 2007, 22:31:58
Не понял, как он забился?
Попробуйте отвинтить колпачок (если он зажат) на автоматическом воздухоотводчике в котле.


Название: Re: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: Сергей 99 от 17 Ноябрь 2007, 12:55:43
Похоже на завоздушивание. Но не видя системы (или её описания) причину завоздушивания определить сложно. Так, на вскидку, причины завоздушивания:
1. Котел Вайлент, если настенник, то теплообменник в большенстве случаев медный. С радиаторами из алюминия - начался процес корозии.
2. 20 мм - вроде как маловато, система может быть зажата.
3. Нет отсекателей на обратках радиаторов - не получится сбалансировать давление в контурах. и.т.д. 


Название: Re: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: lvs2 от 25 Ноябрь 2007, 19:16:09
Включайте котёл на максимум, пусть проработает часика два, потом перекройте краны на всех радиаторах, кроме самого дальнего, воздух в него и выгонет, далее тем же макаром двигайся к котлу, тоесть поочереди от дальнего радиатора к ближнему. И будет тебе счастье.


Название: Re: Помогите проблема с циркуляцией воды в системе
Отправлено: polubasu от 08 Февраль 2008, 18:44:06
на обратке перед котлом должен стять фильтр (грязевик), если он забился, будет проблема с циркуляцией воды в системе