: Ariston Genus 24FF : fash 18 October 2007, 13:00:54 Помогите!
Незапускается ГВС на котле Ariston Genus 24FF, с первого пуска и без гарантии, хотя отопление работает без проблем. : Re: Ariston Genus 24FF : lvs2 18 October 2007, 19:10:46 Проверьте правильность подключения холодной и горячей воды, частенько горе-монтажники меняют местами.
: Re: Ariston Genus 24FF : oleg32 18 October 2007, 21:44:11 Возможно это проблема с трехходовиком. А лучше скиньте на lora32@ukr.net свой мобильный телефон.
: Re: Ariston Genus 24FF : deval 19 October 2007, 10:20:04 http://www.mts.ua/ariston/public/_cfm/Contenuti.cfm?id_pagina=187&idVoceMenu=531
: Re: Ariston Genus 24FF : Nalan 03 August 2009, 22:43:32 Просто поробуй почистить датчик протока ... все дело только в нем, если по монтажу все правильно ...
: Re: Ariston Genus 24FF : jvolfss 04 August 2009, 17:44:26 oleg32 Причем здесь трехходовой.Если бы с ним были проблемы fash жаловался на то что при разборе горячей воды греется Система отопления.
fash сделай как советует Nalan ,только не залейте плату водой. И установите фильтр тонкой очистки на подачу холодной воды в котел, если не хотите постоянно сталкиваться с такой проблемой! : Re: Ariston Genus 24FF : Nalan 05 August 2009, 00:22:16 Правильно !!! Но сейчас Ariston эту проблемму доработал и они уже не забиваются !!! Если есть вариант просто поменять саму турбинку, и проблемі забутся
|