Название: Настройка выбега насоса котла Westen Quasar 24 Отправлено: - Олег - от 14 Октябрь 2007, 17:47:31 Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Обратил внимание на такое явление: котёл работает на обогрев, горелка включается-выключается периодически, как положено, а вот насос даже не пытается остановиться. По знакомым собрал информацию (в сервис службу пока не звоню): выбег насоса (время работы) может "по умолчанию" составлять до 10 минут и отсчитываться они начинают с момента включения горелки. А за эти 10 минут горелка включится-выключится до 3-х раз и каждый раз с включением обнуляется счётчик времени, и отсчёт начинается сначала. Теперь понятно, что насос в принципе не может остановиться. 10-ти минутный выбег, по-моему, великоват для обычной 3-х комнатной квартиры. ??? Меня интересует мнение пользователей таких котлов и специалистов сервисных служб - какой режим предпочтительней: непрерывной работы, или периодического включения насоса, достаточного для совершения полного оборота нагретой воды по системе. Название: Re: Настройка выбега насоса котла Westen Quasar 24 Отправлено: Mikhail от 15 Октябрь 2007, 09:21:20 На практике он обычно и не выключается, хотя обычно эту функцию можно отключить (не знаю как у Вашего котла). Это сделано для равномерного распределения температуры по системе, иначе котел и не узнает, что в каком-то радиаторе температура уже опустилась ниже заданной.
Название: Re: Настройка выбега насоса котла Westen Quasar 24 Отправлено: lvs2 от 17 Октябрь 2007, 15:20:29 ИМХО лучше когда насос постоянно работает, ибо если у системы теплопотери меньше чем минимальная мощность котла, будут наблюдаться частые запуски насоса, что для любого механизма не приветствуется (лучше статический режим работы), режим с отключением насоса оправдывает себя только с применением комнатного термостата или програматора, кстати в большинстве моделей он включается автоматически при подсоединении вышеописанных устройств.
Название: Re: Настройка выбега насоса котла Westen Quasar 24 Отправлено: ndp от 28 Октябрь 2007, 18:55:56 Термин "выбег насоса" применим в двух режимах работы котла:
1. После отключения ГВС насос скидывает тепло в систему отопления некоторое время (которое называется временем выбега насоса), чтобы не перегрелся теплообменник. 2. При работе с комнатным регулятором. После того, как он отключит котёл, насос будет ещё гонять воду по системе отопления по той же причине, что и в п. 1. Если котёл работает в режиме отопления, без комнатного термостата, ни о каком выбеге речи нету. Теплоноситель должен постоянно циркулировать через котёл, что бы тот знал, что творится с системе с температурой. Название: Re: Настройка выбега насоса котла Westen Quasar 24 Отправлено: - Олег - от 11 Ноябрь 2007, 00:54:09 Большое спасибо всем, кто откликнулся!
Всё предельно ясно, вопрос закрыт. :) |