Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : monstrofrock 10 October 2007, 12:48:02



: Подключение котла
: monstrofrock 10 October 2007, 12:48:02
Добрый день! Я конечно понимаю, что каждый должен заниматься своим делом. Но ситуация в следующем,мастера установили и подключили котел, причем уверяли, что он запустится без насоса, самотеком. Чуда не произошло. На все настойчивые просьбы прийти и сделать как надо - только обещания, да и другие переделывать за кем-то не спешат. Вот краткая схема как мне сделали:


                    котёл
батарея1    _______           батарея2
   <----------|             |---------->
   >            |              |          <
   <----------|             |---------->
                   --------   


Выход к батарея2 вообще прямой, без подьёма, выход на батарею1 с подьёмом (стояк) 20см.
Я в этом не специалист, может чего не так написал, или не уточнил, прошу извинить.

Очень прошу помогите, подскажите куда поставить насос, и как на него скроссировать эти две ветки.
P.S. Я бы с удовольствием пригласил специалистов, но вот уже 2 месяца только обещания и советы


: Re: Подключение котла
: lvs2 10 October 2007, 16:32:05
Насколько я понял ситуация банальная при монтаже систем отопления "ложкомойниками",  новые радиаторы конвекционного действия очень плохо работают методом термосифонного эффекта, в причины углублятся не будем, это не интересно. Вам нужно объеденить обратки (или подачи) радиаторов, и на объеденённый участок поставить насос, других выходов нет.


: Re: Подключение котла
: juk 11 October 2007, 13:57:57
я вааще не представляю, как это 2 разных подключения (4 ветки- 2 подачи и 2 возвратки) на 1 коел)))
или я уже динозавр......
на возвратке поставить насос, но перед ним желательно магнитный фильтр, или хотя-бы отстониковый.
насос посоветую брать не очень сильный например UPS15-40 130 1x230V 50 Hz 9H фирмы GRUNDFOS (ГЕРМАНИЯ) цена 123.00 евро


: Re: Подключение котла
: lvs2 11 October 2007, 23:07:33
я вааще не представляю, как это 2 разных подключения (4 ветки- 2 подачи и 2 возвратки) на 1 коел)))
или я уже динозавр......
на возвратке поставить насос, но перед ним желательно магнитный фильтр, или хотя-бы отстониковый.
насос посоветую брать не очень сильный например UPS15-40 130 1x230V 50 Hz 9H фирмы GRUNDFOS (ГЕРМАНИЯ) цена 123.00 евро
Грюндфос в жизни небыл немецкой компанией!!!!! Есть такая страна Дания ;D, вам я думаю это все равно ничего не говорит, и собственно то что потребности рынка в СНГ товарами этой фирмы возмещает завод в г Истра Московской области.


: Re: Подключение котла
: oleg32 11 October 2007, 23:16:40
Cтавь на обратку насос и все будет нормально.


: Re: Подключение котла
: lvs2 11 October 2007, 23:20:20
Cтавь на обратку насос и все будет нормально.
Их у него 2


: Re: Подключение котла
: oleg32 12 October 2007, 00:24:23
Соеденить 2 обратки и поставить насос, или поставить 2 насоса  ;D  Хотя я такого нигде невидел :o


: Re: Подключение котла
: monstrofrock 13 October 2007, 10:31:09
Спасибо за ответы! Вчера прождал мастера до пол-первого ночи, от него было четыре поправки времени, не пришел.

Каким образом обьеденить две обратки? Одну обрезать от котла и ввариться в другую, или не обрезая

                  ________
                  |              |
     <-----    |               |------x-----Насос-----
             |    -------------        |
             |______________|

или

                 ________
                  |              |
     <-----x--|               |------x-----Насос-----
             |    -------------        |
             |______________|


: Re: Подключение котла
: lvs2 13 October 2007, 21:48:37
Как на верхнем рисунке, только врезать нужно с другой стороны насоса


: Re: Подключение котла
: oleg32 14 October 2007, 20:29:31
ДА


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.