forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

Регулировка теплого пола.

 (Прочитано 4699 раз)
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« 11 Апрель 2016, 23:48:10 » Регулировка теплого пола.
« : 11 Апрель 2016, 23:48:10 »

Уважаемые специалисты, доброго здоровья!
Помогите разобраться для себя, отопление сделано, вроде все работает но есть некоторые косяки, в разной температуре прогрева пола.
Помогите разобраться, в регулировке теплого пола.
у меня 7 контуров
1-2-3 это контуры в зале(29 метров)шаг 15 см
4 конур кухня 9м
5 коридор около 10 метров
6 санузел около 5 метров+3 метра тех помещение
7 санузел второго этажа 6м
На все ушло около 400 метров трубы
Дело вот в чем, на всех семи контурах разная температура, разница в пределах 2-3 градусов. Основные это три контура с права на фото- это зал, в нем разбег между контурами в 2 градуса. Я так понимаю, надо чтоб поплавки должны быть в разных положениях, зависит от длины контура, ка это сделать ручками не зная точной длины?
Подача в пределах 38-40 градусов, обратка 27-29, температура поверхности пола 22-24 немного прохладная, в помещении 21 влажность 80,сушим дом . Котел на 50 стоит.
Может есть смысл поставить на 45-48 котел?
Как все это сбалансировать,хочу понять для себя. Какую лучше ставить скорость на насосе?
(http://radikal.ru/fp/81329dcd08694405b91cfa414f345036) (http://radikal.ru/fp/3c4b6c18fde9473eaec0e27f1e094525) (http://radikal.ru/fp/01063c919c624b688aa4710230e0af29)
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #1 : 12 Апрель 2016, 09:30:50 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #1 : 12 Апрель 2016, 09:30:50 »

Давайте начнем разбор с зала. Перед этим небольшое уточнение:
1) в зале 3 равных контура?
2) диаметр трубы 16мм?
3) толщина стенки трубы какая?
4) как вы меряете температуру?
Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #2 : 12 Апрель 2016, 14:58:05 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #2 : 12 Апрель 2016, 14:58:05 »

Давайте начнем разбор с зала. Перед этим небольшое уточнение:
1) в зале 3 равных контура?
2) диаметр трубы 16мм?
3) толщина стенки трубы какая?
4) как вы меряете температуру?
Добрый день!
1- 3 контур должен быть меньше, так как оставляли место под диван, у меня есть фотки но востановленные копии, жесткий сгорел, не удалось восстановить оригинальные. Я так думаю в контуре от 70-90 метров
2-16 мм рехау
3-не знаю труба оригинал
4-пирометром
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #3 : 13 Апрель 2016, 10:56:37 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #3 : 13 Апрель 2016, 10:56:37 »

Скорость насоса на 2 хватит. Больше не нужно - тяжелее будет настраивать.
Зал  - 2 контура по 2,9 л/мин, меньший контур 2,6 л/мин
Кухня - 2,6 л/мин
Коридор - 2,9 л/мин
Санузел + тех пом - 2,3 л/мин
Санузел 2й - 1,7 л/мин

Если после этих настроек температура не выравняется, то значит у вас большая разница по теплопотерям между помещениями. И без расчета теплопотерь вам только долго и нудно балансировать в ручную методом подбора.

А вообще, если хотите добиться комфортного отопления, то термостаты с сервоприводами вам в помощь.


Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #4 : 13 Апрель 2016, 22:34:07 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #4 : 13 Апрель 2016, 22:34:07 »

Попробую, спасибо.
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #5 : 14 Апрель 2016, 10:08:29 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #5 : 14 Апрель 2016, 10:08:29 »

Сообщите о том, что получилось, когда попробуете.
Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #6 : 14 Апрель 2016, 18:20:10 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #6 : 14 Апрель 2016, 18:20:10 »

Только что включил, взял программатор у знакомых установил на 21 градус погоняю пару суток, отпишу обязательно.
А что все таки с воздухом под плиткой, между клеем, он может как то повлиять на плохой прогрев?
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #7 : 15 Апрель 2016, 09:53:59 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #7 : 15 Апрель 2016, 09:53:59 »

Влияние будет зависеть от размеров и расположения воздушных зазоров.
Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #8 : 16 Апрель 2016, 09:35:31 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #8 : 16 Апрель 2016, 09:35:31 »

Спасибо огромное, температура реально изменилась, пляшут десятки, а не градусы как раньше.
Правда чтоб хорошо проверить надо погонять пол по дольше, а так при 22 градусах на программаторе, он включился под вечер на 2,5 часа приподнял температурку, пол прогрелся на плитке до 26 градусов в зале, в коридоре 25, в коридоре все равно теплее там меньше площадь и окон.
За 2,5 часа скушал газа 2,5 куба.
А на обратке клапана только для сервоприводов, так нет смысла ими играться, они сейчас стоят на N.
Я вчера крутонул, получается если проток стоит на 2,9 литра а клапан поставить на 5 то проток падает гдето до 1,5 литров.
Температура в доме практически не падает, только при проветривании опускается. Значит тепло потери не такие высокие? Неизвестно какой расход будет зимой и какие там потери будут?
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #9 : 18 Апрель 2016, 08:53:15 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #9 : 18 Апрель 2016, 08:53:15 »

Всегда рад помочь.  Улыбающийся
Теплопотери можно расчитать, но только с учетом вентиляции. Но в этом случае, без выезда на объект, погрешность может быть очень высока. А в целом вопрос правильный. Не всегда низкотемпературная система в разрешенном режиме может покрыть теплопотери в самый пик морозов.
Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #10 : 20 Апрель 2016, 22:05:19 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #10 : 20 Апрель 2016, 22:05:19 »

Уже тепло в доме не смогу проверить толком. Единственное я не могу понять зачем на котле ставить к примеру 48 чтоб подача на теплый пол была 40, до коллектора от котла 5 метров, что теряется 8 гр и куда?
И мне не понятно, как сделать тогда чтоб как пишут в справочниках - для ванной комнаты - 30-33 гр пол, тогда теплоноситель какой температуры должен быть, или я что то не понимаю?
Мне сказали что 1 ватт = джоуль в секунду. 1 куб газа примерно = 30 000 000 джоулей (25-40 МДж)
252000 дж в час на 1 метр а весь дом получается 36000000 джойлей, 1 куб газа в час, оно так и есть при такой температуре.
пол всего 60 метров и 80 метров в радиаторах.
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #11 : 22 Апрель 2016, 13:47:24 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #11 : 22 Апрель 2016, 13:47:24 »

я не могу понять зачем на котле ставить к примеру 48 чтоб подача на теплый пол была 40, до коллектора от котла 5 метров, что теряется 8 гр и куда?
8 гр. не теряются. Они уходят обратно в котел размешанные с обраткой из ТП. Если вы загоняете в ТП 40, то на котле должен быть небольшой запас.

И мне не понятно, как сделать тогда чтоб как пишут в справочниках - для ванной комнаты - 30-33 гр пол, тогда теплоноситель какой температуры должен быть, или я что то не понимаю?
Вот тут уже без расчета не обойтись. Можно увеличить теплоотдачу по одному из контуров увеличивая через него расход. Только будьте осторожны, чтоб не перегреть тех. помещение.
ИЛИ с помощью сервопривода и термостата с датчиком пола.

Мне сказали что 1 ватт = джоуль в секунду. 1 куб газа примерно = 30 000 000 джоулей (25-40 МДж)
252000 дж в час на 1 метр а весь дом получается 36000000 джойлей, 1 куб газа в час, оно так и есть при такой температуре.
пол всего 60 метров и 80 метров в радиаторах.
То, что у вас сошлись пересчеты джоулей в ватты - это хорошо.
Но где связь с теплопотерями помещения? Или у вас есть расчет теплопотерь при какой-то температуре?
Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #12 : 22 Апрель 2016, 22:44:40 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #12 : 22 Апрель 2016, 22:44:40 »

Ой я в обще связь не вижу, не могу просто толком понять работает пол и отопление в целом у меня хорошо или отвратительно.
Вот поэтому и считаю, хотя пользы мало.
Вот расчет.
(http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i627/1604/fb/17582da22aaa.png.html) (http://radikal.ru/f/s015.radikal.ru/i331/1604/a5/2026fe5dbc0e.png.html) (http://radikal.ru/f/s50.radikal.ru/i128/1604/b0/a82818b7274d.png.html)
Записан
MC-Anvil
Дока

Сообщений: 380

Поблагодарили 24
Откуда (Город): Москва-Екатеринбург-Донецк-Минск-Киев


« Ответ #13 : 25 Апрель 2016, 10:07:15 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #13 : 25 Апрель 2016, 10:07:15 »

Судя по расчету, у вас достаточно хорошо утеплен дом. Скорее всего, температуру подачи с котла, в самую холодную пятидневку, нужно будет поднимать.
Дальнейшие выводы о дееспособности вашей системы отопления можно сделать только глядя на проект. Или нечто аналогичное.
Записан

Ъ
Kostik.V
Заскочил на минутку

Сообщений: 12


« Ответ #14 : 25 Апрель 2016, 19:15:39 » Re: Регулировка теплого пола.
« Ответ #14 : 25 Апрель 2016, 19:15:39 »

Эти архаровцы и чертили проект.
Дом у меня не утеплен пока, ракушняк 40 см оштукатурен. Как у них получилась такая цифра не понятно, такой же и был проект.
Но я по нему не делал.
Записан
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines