forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

расширительный бачок

 (Прочитано 12484 раз)
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« 26 Сентябрь 2011, 22:22:41 » расширительный бачок
« : 26 Сентябрь 2011, 22:22:41 »

Уважаемые специалисты! Подскажете пожалуйста  в  системе отопления используется два котла которые будут работать  по очереди газовый котел  «protherm» в котором  всторенный расширительный бачок на 7 литров и электрический котел «kospel» в котором нет расширительного бачка. Нужен ли отдельный расширительный бачок и ка его подключить, чтобы все работало корректно.
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2011, 10:28:04 » Re: расширительный бачок
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2011, 10:28:04 »

Бачок для закрытой системы нужен обязательно!
В случае газового котла, дополнительного бачка, скорее всего не требуется. Конечно не мешало бы узнать общий объем системы, возможно, если система более 200 л, примерно, то 7 литровый встроенный бачок, может быть недостаточным.
Записан
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2011, 11:10:18 » Re: расширительный бачок
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2011, 11:10:18 »

Спасибо большое за ответ. Я думаю что количество теплоносителя будет меньше 200 литров система отопления современная из полипропилена радиаторы биметаллические 9 штук по 1 метру, теплый пол около 15 метров квадратных. Вопрос в том что ставить расширительней бачок один на два котла стразу или поставить лишь расширительней бачок  на электрический котел, как сделать лучше. Котлы запаралелены работать будут по очереди.
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2011, 11:23:28 » Re: расширительный бачок
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2011, 11:23:28 »

при работе электрического котла, газовые отсекается от системы? Имеется в виду, в это время через него будет проходить теплоноситель?
Записан
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2011, 15:05:22 » Re: расширительный бачок
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2011, 15:05:22 »

При работе электро котла газовый полностью отключатся и через него теплоноситель протекать не будет. Заранее благодарен за ответ.
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2011, 10:02:56 » Re: расширительный бачок
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2011, 10:02:56 »

Тогда, считаю, нужен дополнительный расширительный бачок, для варианта работы с электрическим котлом.

Сами подумайте, куда будет расширяться теплоноситель? А расширение составляет до 4 %.

Думаю, дополнительный расширительной бачок можно добавить в обвязку электрического котла, в вашем случае. И при поочередной работе отключать электрокотел вместе с бачком, как в случае с газовым у которого, соответственно, бачок встроен.

Тут думаю, еще важно подобрать дополнительный расширительный бачок одинакового объема с бачком который встроен в газовый котел, что бы не приходилось дозаполнять или спускать систему в случае перехода с одного котла на другой.
Записан
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2011, 11:43:38 » Re: расширительный бачок
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2011, 11:43:38 »

Спасибо большое за подсказку а что будет если я поставлю общий расширительный бачок литров на 18, в обратку  для обоих котлов просто  для газового котла буден 2 расширительных бачка.  Будит ли система работать корректно и не повредит ли это газовому котлу из за того что будет 2 бака.  Просто я не видел в продаже отдельных расширительных бачков на 7 литров, есть на 8. А играться постоянно с  спусканием системы или наоборот подпиткой не хочется.
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2011, 12:09:54 » Re: расширительный бачок
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2011, 12:09:54 »

думаю, что можно и так.

более того, считаю литров на 12 дополнительного бачка будет достаточно.
Записан
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2011, 20:45:41 » Re: расширительный бачок
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2011, 20:45:41 »

Vicus спасибо большое за советы и поддержку! Желаю вам здоровья и благополучия! Было приятно что вы один отозвались на мою проблему. 
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #9 : 20 Октябрь 2011, 10:23:08 » Re: расширительный бачок
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2011, 10:23:08 »

Посути достаточно и одного расширительного бака в газовом котле, НО может возникнуть ситуация когда газовый котёл прийдётся отсечь от системы (ремонт, замена....), тогда нужно будет сидеть без отопления. Вообщем лучше поставить ещё один. И ещё один совет, поставьте обратные клапана на подачи обеих котлов, это избавит Вас от лишних манипуляций с кранами и паразитных циркуляций.  
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #10 : 20 Октябрь 2011, 11:28:31 » Re: расширительный бачок
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2011, 11:28:31 »

Что имеется в виду под "паразитных циркуляций"?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #11 : 20 Октябрь 2011, 12:42:31 » Re: расширительный бачок
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2011, 12:42:31 »

Что имеется в виду под "паразитных циркуляций"?

проток теплоносителя через систему неработающего котла.
Записан
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #12 : 21 Ноябрь 2011, 15:03:37 » Re: расширительный бачок
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 2011, 15:03:37 »

Всем большое спасибо за помощь. Вот что у меня получилось смотрите на фото.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #13 : 21 Ноябрь 2011, 17:31:05 » Re: расширительный бачок
« Ответ #13 : 21 Ноябрь 2011, 17:31:05 »

Anatoly на расширителе кран ставить запрещенно, вы барашек снимите, от греха подальше, и на меднои проволочке на кран повесте.
Записан
Anatoly
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #14 : 21 Ноябрь 2011, 23:22:25 » Re: расширительный бачок
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 2011, 23:22:25 »

Спасибо за лаконичный ответ и за внимание к моей проблеме. Но  если вы заметили кран на расширительном  бачке то должны бы заметить что электрический котел отключен ( на нем нет расширительного бачка) а в газовом котле есть заводской расширительный бачок так что ясли при работе газового котла кран на дополнительном бачке будет закрыт то ничего страшного не произойдет. Меня интересует почему на «медной» проволочке барашек повесить, у меня есть небольшой моточек «серебреной». Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Записан
Страниц: [1] 2
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines